Bonjour Je n'arrive pas à connecter le Shelly Pro EM-50 sur Eedomus.
La création des périphériques se passe bien, mais aucune remontée d"information.
Pouvez-vous m'aider ?
merci
clarinette49 a écrit:Pour récupérer la puissance active, puissance réactive, tension et fréquance il faut lancer la requette sur l'URL suivante : http://<VAR1>/rpc/EM1.GetStatus?id=0 avec l'adresse IP du dispositif en VAR1;
Le Xpath devient :
//act_power pour la puissance
//aprt_power pour le réactif
//voltage pour la tension
//freq pour la fréquence.
Pour récupérer le totalisateur energie il faut l'URL suivant :
http://<VAR1>/rpc/EM1Data.GetStatus?id=0
Le Wpath est : (//total_act_energy) div 1000 pour un résultat en KWh.
http://_username_:_password_@192.168.3.100/rpc/EM.GetStatus?id=0
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<root><id>0</id>
<a_current>0.027</a_current>
<a_voltage>0</a_voltage>
<a_act_power>0</a_act_power>
<a_aprt_power>0</a_aprt_power>
<a_pf>0</a_pf>
<a_freq>0</a_freq>
<b_current>0.027</b_current>
<b_voltage>0</b_voltage>
<b_act_power>0</b_act_power>
<b_aprt_power>0</b_aprt_power>
<b_pf>0</b_pf>
<b_freq>0</b_freq>
<c_current>3.178</c_current>
<c_voltage>239.1</c_voltage>
<c_act_power>2.6</c_act_power>
<c_aprt_power>759.1</c_aprt_power>
<c_pf>0.01</c_pf>
<c_freq>50</c_freq>
<n_current>0</n_current>
<total_current>3.232</total_current>
<total_act_power>2.574</total_act_power>
<total_aprt_power>759.103</total_aprt_power>
<user_calibrated_phase></user_calibrated_phase>
</root>