j'ai rien compris
je n'ai pas besoin de thermostat car c'est l'everspring qui fera le boulot
quel rapport entre un détecteur de présence et un thermostat ? (dans le sens, ce serait l'un ou l'autre ???)
le srt321 pilote le (les) convecteurs en direct et renvoi la consigne à l'eedomus pour info si on la règle manuellement, sinon, ce sera la consigne via eedomus qui ira s'afficher sur le thermostat (avec une mise à jour toutes les ... réglage de 5' à 30' sur le thermostat lui même)
le srt321 a son propre algorithme, pas besoin de règle, c’est lui qui gère en autonomie et on ne lui indique que la consigne
ça c'est le fonctionnement normal
tu veux que les radiateurs ne fonctionnent plus selon une présence ou pas, OK
(moi, je loue, je le fais à la main à distance : je change la consigne : personne = hors gel et présence, je laisse les locataires se débrouiller, je monte la température à 18°C avant leur arrivée)
Dans la théorie, il te suffit dont selon l'indicateur de présence, de modifier la consigne, c'est tout.
Dans la pratique, ça va être coton, il faudra plein de règles, pour différencier :
- personne dans l'appart (selon la durée de l’absence de présence) => hors gel
- personne dans l'appart ... parce qu'ils sont sortis prendre l'air, donc selon durée sauf que tu sais pas quand ils reviennent !!! donc le mieux que tu puisses faire c'est de baisser un peu la consigne et encore ! tu les imagines, ils sont partis aux courses avec un thermostat à 20 et ils reviennent avec un thermostat à 17 ... à toi de voir et de gérer quand ils vont te demander pourquoi ...
- la nuit : on n'a besoin que d'un critère horaire : exemple, après 1h du mat, on baisse la température du salon de 2 ou 3°C et on la remet comme elle était à 6h...
- ils quittent la piece pour aller aux toilettes : tu vois que tu es obligé de faire des règles selon la durée de l’absence de présence...
Légalement, pour ne pas se mettre en porte à faux, la loi t'oblige a au moins 18 et interdit aux locataires de pousser à plus de 19 (c'est fou ça non ?), donc le 2eme cas ou tu baisses la température, faudra pas la baisser trop, parce qu'il faut compter sur le fait que ça remonte pas si vite que ça ! ils risquent de se plaindre
bref, j'arrive pas a comprendre la logique de l'indicateur de présence...
si c'est pour faire du on-off sur le chauffage, ça marchera pas : pour chauffer une pièce il faut chauffer non pas que l'air mais aussi les murs, le mobilier etc et ça prend beaucoup de temps ! en hiver dans le jura, si on démarre à 5°C, tu te les pèles 2 jours avant d'arriver à l'équilibre ! heureusement y a une cheminée qui booste... et puis on en profite pour faire cuire un gratin au four
Plus intéressant en coupure directe, c'est un contacteur fenêtre : on ouvre la fenêtre, et ça coupe : inutile de chauffer dehors (ou la porte : un jour je vois mon beauf fumer au seuil de porte avec la porte ouverte : -5°C dehors, 20°C dedans : histoire booster ma conso ? un beauf quoi...)
Sur le fonctionnement électronique des convecteurs (tu dis radiateur, on suppose convecteur, sinon, c’est un chauffage central avec une vanne qu'il faut mettre sur les radiateurs...)
=> le fil pilote est un truc franco français que je trouve obsolète et absurde quand on peut piloter finement au °C près avec un thermostat, mais bon... Donc le srt 321 pilotera le module EN DIRECT (double inclusion : avec convecteur(s) et avec eedomus) et le module de puissance pour le convecteur sera juste branché sur l'alim : le fil pilote coupé, on n'en a pas besoin.
le convecteur sera réglé à la plus haute température voulue (pas la peine de mettre à fond si ça peut atteindre 30 alors qu'on ne veut pas que ça chauffe a plus de 25) et son accès impossible aux locataires (sceller) ils ne s'occupent que du thermostat
=> avantage : plus on se rapproche de la temp max, plus le ra&diateur lui même module, en plus de l'algorithme du thermostat.
sinon, les convecteurs récents ont un volant thermique avec huile, pierre etc et sont d'autant plus onéreux : plus le volant est grand, moins les variations seront rapides (et on peut espacer les polling pour le réglage des remontées d'info à 30' sans problème...
Attention : j'ai déjà dit que ce n’est pas que l'air qu'on chauffe, mais les murs et le mobilier : ça c'est un sacré volant thermique !
la tu sais tout ?
ah si, une dernière chose : en période de chauffage et selon les régions, ça peut durer : tous les appareils avec leur mode éco, conso A, B etc on s'en TAPE !
quand un appareil n'est pas performant sur le rendement, l'excédent consommé = chaleur
ça soulage d'autant les radiateurs ! (sinon les radiateurs fonctionnerait plus)
donc on ne fait d'économie avec les appareils économes QUE lors que le chauffage est coupé.