Messagepar gueuzav » 19 Oct 2020 20:13

Hello à tous,
Je viens de remplacer mes portes de garages. Un très vieillissante (et hs Wayne Dalton de 20 ans) par une porte HORMANN avec moteur ProMatic 4.
Ce moteur est équipée de conne tuer contact sec pour gérer l’ouverture de la porte via un équipement domotique , pour connecter une serrure à clé ou un clavier ...

J’ai connecté un FGS-224 pour essayer de gérer ouverture totale et ouverture partiel .. ça fonctionne mais pas de manière optimale.

J’ai la valeur 0 et la valeur 100 qui correspondent à ouvert / fermé.
MAis seule la valeur 100 lance une opération sur la porte.
Lorsque la valeur est a 100, et que la porte s’ouvre. Je dois passer par la valeur 0 puis 100 à nouveau pour fermer la porte.

Est il possible de configurer le module pour qu’il effectue une opération comme un bouton poussoir.

Merci de votre aide !
Lancer une impulsion à chaque fois et non pas in espèce de on/off qui ne fonctionne pas vraiment ?

Je ne sais pas si j’ai été très clair ... ;-()
Pièces jointes
512D49F1-9113-4471-A70D-A584528C4E96.jpeg
512D49F1-9113-4471-A70D-A584528C4E96.jpeg (192.35 Kio) Consulté 4783 fois
F78CC495-3C32-4595-A20F-130C34E2FA54.jpeg
F78CC495-3C32-4595-A20F-130C34E2FA54.jpeg (72.39 Kio) Consulté 4783 fois
gueuzav
 
Messages : 17
Inscription : 22 Fév 2017

Re: FGS-224 et Contact Sec sur moteur HORMANN pro matic 4

Messagepar tang » 19 Oct 2020 20:47

Hello,

Pour que le relais se comporte comme un bouton poussoir, il faut paramétrer un Auto Off: sur le FGS222 ce sont les paramètres avancés Z-Wave 4 et 5 et mettre 1s en valeurs, je pense que sur le FGS224 ce sont les mêmes paramètres.
Eedomus+ : 71 modules Z-wave : Zipato - Fibaro - Neo coolcam - Hank - Nodon - Heiman / Netatmo Thermostat + 4 vannes Thermo/ Netatmo Station Météo+Pluvio/ Ring Doorbell 2 /Google Home mini/Orange Djingo/Caméra Foscam/Caméra Sercomm/Orange Maison connectée
tang
 
Messages : 226
Inscription : 04 Juin 2019

Re: FGS-224 et Contact Sec sur moteur HORMANN pro matic 4

Messagepar gueuzav » 19 Oct 2020 21:07

Merci !

Dans la doc je trouve alors les paramètres 150/151 & 154/155.
Je vais checker Ca demain soir !

https://www.domotique-store.fr/index.ph ... chment=680

tang a écrit:Hello,

Pour que le relais se comporte comme un bouton poussoir, il faut paramétrer un Auto Off: sur le FGS222 ce sont les paramètres avancés Z-Wave 4 et 5 et mettre 1s en valeurs, je pense que sur le FGS224 ce sont les mêmes paramètres.
gueuzav
 
Messages : 17
Inscription : 22 Fév 2017

Re: FGS-224 et Contact Sec sur moteur HORMANN pro matic 4

Messagepar gueuzav » 25 Oct 2020 15:04

Hello !
Je confirme que tout marche bien après les précieux conseils de Tang !
Merci !
Xav.
gueuzav
 
Messages : 17
Inscription : 22 Fév 2017

Re: FGS-224 et Contact Sec sur moteur HORMANN pro matic 4

Messagepar gueuzav » 08 Déc 2020 11:39

tang a écrit:Hello,
Pour que le relais se comporte comme un bouton poussoir, il faut paramétrer un Auto Off: sur le FGS222 ce sont les paramètres avancés Z-Wave 4 et 5 et mettre 1s en valeurs, je pense que sur le FGS224 ce sont les mêmes paramètres.


Hello,
j'ai encore qqs soucis à l'utilisation, je ne sais pas si qqun pourra m'aider, ...
J'ai donc mon actionneur fgs-222 que j'ai configuré en PUsh button, mais dans mon périphérique je conserver les valeurs 0 ou 100.
J'ai une macro qui en gros doit m'ouvrir et me refermer la porte après 10 minutes.
J'ai renomé les valeurs 0 et 100 en Push0 et Push100 puisque la notion ouvert/fermer n'est pas valable sur un bouton push.
ma macro fait - attendre 0 minutes puis Push100 , attendre 10 minutes puis Push100.

Parfois la fermeture de la porte ne s'execute pas ; pourtant si je lance la fermeture manuellement, la porte se ferme.
je n'utilise que le Push100, et jamais le Push0 considértant que le bouron poussoir doit déclencher un appui sur le bouton et basta, ...

En ecrivant ces lignes, je me demande si je devrais configurer le maitien du bouton à une valeur plus longue pour m0'asurer que l'impulsion soit bien recue par le moteur ?

Est-ce que je peux voir qqpart dans un log qu'est ce qui se passe mal lors de l'execution de la macro, avec la auto off du capteur, ... ou avec je ne sais quoi d'autre ?

Merci pour votre aide,
gueuzav
 
Messages : 17
Inscription : 22 Fév 2017

Re: FGS-224 et Contact Sec sur moteur HORMANN pro matic 4

Messagepar Lacerta » 06 Mars 2021 12:21

Bonjour,

j'ai installé un 224 pour faire de même (ouverture/fermeture de ma porte de garage avec la fonction contact sec).

Depuis le poussoir (présent avant) ne fonctionne plus. J'ai besoin de garder ce poussoir en local.

il est connecté en S1 et IN sur le 224.

Avez vous une idée?

merci
Lacerta
 
Messages : 20
Inscription : 23 Oct 2020

Re: FGS-224 et Contact Sec sur moteur HORMANN pro matic 4

Messagepar clarinette49 » 06 Mars 2021 13:13

Mets le BP en parallèle du contact sec sans passer par le module
clarinette49
 
Messages : 759
Inscription : 21 Mai 2019
Localisation : Angers

Re: FGS-224 et Contact Sec sur moteur HORMANN pro matic 4

Messagepar Lacerta » 06 Mars 2021 18:37

merci ;)

ça fonctionne.