darboo a écrit:Même si le fil pilote a des défauts , Je ne vois pas ce que fait de plus le module de puissance.
régler une
températureet pour une pièce munie de plusieurs convecteurs différents, une température globale sans qu'un convecteur prenne le pas sur l'autre (ce qui est sinon inévitable en température stabilisée)
opa95 a écrit:Je suis moins convaincu de régler le thermostat du convecteur à la limite de la valeur désirée.
il manque le début de la phrase :
plutôt que "à fond" et la fin "une fois pour toutes"
et ce, dans la logique du contrôle de la température par module de puissance.
le "mode éco" étant donc hors de propos dans ce shéma : si on veut 16 dans la pièce, on indique 16 et c'est tout, quelque soit le nombre et le type de convecteurs qu'il y a dans cette pièce.
et si on a mis 21 alors qu'en général on est à 19, oui, on ne bénéficie pas de la modulation du thermostat interne, mais c'est mieux que de mettre ce thermostat à fond (genre 30°), c'était juste ça le propos : "pas à fond" mais "au max absolu désiré" ici dans votre exemple, 21
lougarou60 a écrit:rol a écrit:Alors quand même, pardon je n’y résiste pas, notre ami Thrymartin dit les yoyos c’est l’implantation de la sonde. Oui et non
Non uniquement si on a un polling long, on va quand même considérer qu'il ne l'est pas :
Un thermostat comme le srt321 gere le/les module/s en autonomie, il n'ya donc pas de polling, c'est immédiat et l'eedomus ne gère que la consigne selon la fréquence de contact prédéfini sur le thermostat (de 5' à 30')
Une sonde sur le module n'a pas de polling non plus pour le thermostat virtuel
Une sonde tierce à pile qui contacterait l'eedomus que toutes les 30' par exemple est donc à proscrire. Manque de pot a part le srt321 il n'y a quasi rien sur le marché, tous ces beaux thermostats à pile ne gèrent pas en direct les modules, donc soit :
* avoir un srt321 et y associer le/les modules de convecteur en direct
* avoir le joli thermostat à pile juste pour modifier la consigne et utiliser sa sonde pour le thermostat virtuel : dans ce cas, réduire son polling interne au mini (ça va bouffer de la pile)
* utiliser un thermostat (donc aussi sa sonde) sur secteur
* avoir un mixe : le joli thermostat à pile uniquement pour la consigne et le virtuel avec sonde (sur module)
* reste le cas ou l'on n'a pas besoin de modifier la consigne manuellement autrement que via eedomus : un virtuel suffira, la sonde devra être soit sur secteur (par exemple sur le module), soit avoir un polling court (genre 5')
Sur les Delta t (je parle ici des deltas du yoyo, pas du delta entre int et ext ni du delta entre température et consigne)
: amusez vous à poser plusieurs sondes en différents endroits d'une pièce et vous obtiendrez plusieurs températures différentes (même si les sondes ont été étalonnées entre elles) avec plusieurs Delta t différents : l'homogénéité n'existe pas ! et vouloir 0.5°C de delta t partout dans la pièce est une gageure, mais on peut s'en approcher :
ici, le propos étant centré sur l'emplacement de la sonde branchée sur le qubino, il ya 2 cas :
- LONG fil de sonde et après avoir caché tous les passages de fil; on la pose a l'endroit stratégique optimal, la ou on aurait fixé un thermostat : on fera un compromis sur l'emplacement, forcément ! (pas à côté de la porte d'entrée, pas en face de la cheminée, pas au raz du sol ni au plafond etc)
- Derrière le convecteur : c'est la que je parle de couche au sol : la convection va petit à petit homogénéiser (c'est un bien grand mot, puisque ce ne sera jamais homogène) l'ensemble de la pièce, mais de l'air chaud va stagner au plafond, de l'air froid rester coincé sous les meubles etc.)
et c'est la qu'à 3 cm près on peut ou pas avoir des yoyos ! parceque si par exemple la sonde est trop basse, trop près du sol, tant que la pièce n'aura pas sa température, cette couche froide va rester au sol pour alimenter la convection et brusquement, quand elle va être enfin mis en mouvement , BOUM on aura dépassé de quelques degrés la consigne !
Si au contraire on la place trop haute, c'est le convecteur qui va directement influer sur la sonde des qu'elle est en marche et on va avoir un module qui clignotte et cela ne va pas arranger sa durée de vie, ni permettre à la pièce de monter en température, même si c'est la qu"on aura le meilleur delta t en stabilisation :
Donc pratiquement, pour aider notre ami : c'est simple puisqu'on peut la bouger facilement cette sonde ! on la met à raz du bas du convecteur, au centre puis en fonction de la courbe de température et des yoyos, on va peu à peu la déplacer pour trouver le meilleur compromis, et je rassure ceux qui trouvent étrange d'avoir une sonde derrière un convecteur : on peut obtenir +- 0.5 °C (on ne parlera pas de ce qui se passe si c'est un couloir d'entrée quand on ouvre la porte extérieure etc.)