Bonjour à tous,
Avec un télérupteur classique, le montage est le suivant:
- la phase du disjoncteur 16A va sur la borne 1 du télérupteur
- le neutre du disjoncteur 16A va sur le circuit des lampes
- le retour des lampes va sur la borne 2 du télérupteur
- la phase du disjoncteur 2A va sur une des bornes des boutons poussoirs
- le retour des boutons poussoirs va sur la borne A1 du télérupteur
- le neutre du disjoncteur 2A va sur la borne A2 du télérupteur
le schéma est décrit ici https://www.123elec.com/definition-telerupteur
Comment câbler un cubino ZMNHSD1 si les lampes sont protégées par un disjoncteur 16 A et les boutons poussoirs par un disjoncteur 2 A ?
Merci de votre aide