Changement de consigne de chauffage en cas d'oubli

Échangez ici vos astuces sur la gestion des règles eedomus

Changement de consigne de chauffage en cas d'oubli

Messagepar BingO » 30 Nov 2020 16:29

Salut,

Je m'interroge sur la possibilité de ramener une consigne de chauffage à sa valeur initiale en cas d'oubli, je m'explique.
Parfois, en pleine journée, surtout le week-end en fait, il m'arrive de vouloir prendre une douche.
En dehors des heures de lever fixes où je programme la consigne de température à une valeur avant mon levé pour que la sdb soit chaude quand j'y vais, je gère tout en manuel.
Si bien que parfois, j'oublie en sortant de la sdb de ramener la consigne à sa valeur nominale, ce qui fait que je chauffe pour rien...
Du coup, j'aimerais qu'après un durée donnée (disons 1h) la température reivenne à sa consigne initiale.
J'ai pensé utiliser les macros, mais pas sûr que ça joue.

Comment feriez-vous?

Merci,
BingO
 
Messages : 336
Inscription : 16 Jan 2016

Re: Changement de consigne de chauffage en cas d'oubli

Messagepar KikiFUNstyle » 30 Nov 2020 18:09

Salut,

Lorsque tu dis
En dehors des heures de lever fixes où je programme la consigne de température à une valeur avant mon levé pour que la sdb soit chaude quand j'y vais, je gère tout en manuel.

Il est domotisé ton chauffage je suppose :? , mais de quelle manière ?
Tu peux gérer allumage / extinction et consigne ?
ZWave / RFXCom / broadlink RM /Google Mini / Yeelight / Xiaomi Vacuum V1 / Shelly <3 / Node-RED <3 <3
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
 
Messages : 908
Inscription : 24 Avr 2014
Localisation : Toulouse

Re: Changement de consigne de chauffage en cas d'oubli

Messagepar BingO » 30 Nov 2020 20:39

Tout est domotisé via des modules qubino fil pilote, gestion des consignes, programmation horaire selon la période, la présence, l'horaire et tout le tintouin :D
BingO
 
Messages : 336
Inscription : 16 Jan 2016

Re: Changement de consigne de chauffage en cas d'oubli

Messagepar BingO » 16 Déc 2020 21:08

Du coup je m'auto réponds :D
J'ai donc créé une macro sur la consigne de chauffage disant qu'au bout d'une heure il ramène la consigne à sa valeur initiale.
J'ai ensuite créé une règle précisant que si la consigne de température change, alors il lance la macro.
Test réalisé avec succès, j'ai modifié la consigne, au bout d'une heure là température est revenue à sa valeur :D