Sylvain a écrit:Bonjour,
Je voudrais piloter par le biais d'un Wall Plug FGWPE-102 ZW5, un petit chauffage d'appoint, dont la T° de la pièce est relevé par un FIBARO motion sensor FGMS-001.
Par exemple :
- En semaine de 19H00 à 20H00 qu'i y fasse 20°C, puis de 20H00 à 7H00 entre 18,5 et 19°C
- En WE en jours férie avoir en plus entre 12h et 14h30 entre 18,5 et 19°C
- Et pour le reste de la journée 16°C
Mais je ne sais pas trop comment je peux programmer cela
Quelqu'un peu m'aider ??
hello
le FGMS n'est pas le meilleur capteur de température pour piloter un chauffage car il mesure la température souvent dans un angle au plafond et collé à un mur, cette température sera donc à vérfier par rapport à une température prise au milieu de la pièce
Enfin les paramètres par défaut du capteur ne vous donneront pas une température en temps réel ou presque, ci dessous les paramètres temp du capteur :
60. SEUIL DE DÉCLENCHEMENT DES RAPPORTS DE CAPTEUR DE TEMPERATURE
Ce paramètre détermine de combien devra changer la température par rapport à la dernière valeur notifiée pour que cette nouvelle valeur soit également notifiée au contrôleur.Plage de valeurs: 0 - 255 (0,1-25,5 degrés C, 0 = aucun rapport envoyé)Valeur par défaut: 10 (1 °C)Valeur du paramètre: 1 [byte
62. TEMPS ENTRE LES MESURES SUCCESSIVES DE TEMPERATURE
Ce paramètre détermine la fréquence de mesures. Plus la durée entre les mesures sera courte, plus la température sera mesurée fréquemment au détriment de la durée de vie de la batterie. Plage de valeurs: 0 - 65535 (1 – 65535 secondes, 0 = la température n’est pas mesurée)Valeur par défaut: 900 (900 secondes)Valeur du paramètre: 2 [bytes
64. TEMPS ENTRE LES RAPPORTS SUCCESSIFS DE TEMPERATURE
Ce paramètre détermine la fréquence des rapports de température envoyés au contrôleur.Plage de valeurs: 0 - 65535 (1 – 65535 secondes, 0 = aucun rapport envoyé)Valeur par défaut: 0 (pas de rapport)Valeur du paramètre: 2 [bytes]
à vous de voir mais il vous faudrait modifier le paramètres 60, afin que la température soit remontée pour un delta de 0,5, sinon vous allez avoir une régulation en dent de scie car
par défaut le capteur mesure la température toutes les 15 min et ne la transmet qui si le delta est supérieur à 1
à vous d'estimer ce qu'il vous faut en fct de la conso batterie aussi