Possesseur d'une eedomus+ depuis peu, voici tout de même où j'en suis :
Pilotage de 12 volets roulants via une interface RFXtrx433E - ok
Pilotage de 4 lampes via 4 qubino ZMNHAD1 - ok
Pilotage des radiateurs électriques via un module rail DIn fil pilote Qubino - ok
Pilotage du portail Advisen - ouverture piéton ou totale - via un fibaro FGS222 - ok
"Là où ça se complique" : Le retour d'état du portail.
J'ai installé un module ZMNHAD1 à proximité du portail. Sur celui-ci est raccordé une lampe sur Q.
Allumage extinction via la box (car pas d'interrupteur en i1) - ok
Suivi consommation - ok
raccordement d'une sonde de température dessus - fonctionnement ok.
Raccordement du capteur filaire (contact fermé quand portail fermé, et contact ouvert quand portail ouvert) sur i2 - PAS OK

J'y ai passé 4h déjà, et rien à faire.

Le capteur est ok (test au multimètre). Un fil sur i2 et un sur la phase, comme sur la notice.
J'ai passé le paramètre 100 à la valeur 9 (capteur binaire), exclu le module sans effacer les paramétrage (après 4 essais inclusion / exclusion - j'ai trouvé la subtilité

Le paramètre 2 est à 1 ( contact NC). Le polling à 30 sec.
Rien y fait, pas de retour d'état de i2, donc je ne peux l'exploiter

Au mieux (ou pire) lorsque le capteur change d'état, cela fait changer d'état le visuel de q (donc la lampe) dans l'interface eedomus. Elle passe de OFF à ON ... mais seulement le visuel car la lampe ne s'allume pas

Une idée d'après vous ?

Car là, je crois que je vais tout balancer

Merci d'avance