Bonjour tous,
je vais vous exposer mon problème, j'espère que quelqu'un aura une idée. Je n'ai rien trouvé en cherchant sur le forum.
Bref, mon installation n'est pas récente et en plus c'est un peu le fouilli dans le tableau et ailleurs.
J'ai 2 télérupteurs que je voulais remplacer par un seul actionneur 2 relais Qubino ZMNHBD1.
Je démonte le tableau, je remplace 1 télérupteur par le module, c'est reconnu, je peux allumer mes lampes avec l'appli mobile.
Mais les boutons monostables ne fonctionnent pas.
Je cherche un peu et je vois qu'en fait l'entrée pilote dans le module est à 230V au repos et passe à 0V quand un bouton est appuyé.
J'ai cherché un paramètre qui inverse les niveaux en entrée et j'en ai pas trouvé.
Il faudrait que je modifie mon installation élec mais autant dire que c'est l'enfer, je ne peux pas envisager cela sans risquer de casser autre chose.
--> Est-ce que quelqu'un a un idée ou une référence de module qui ferait ça ?
Cordialement,
Nicolas