FGBS-222 Impulsion

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

FGBS-222 Impulsion

Messagepar gabvoir » 16 Mars 2020 19:23

Bonjour,
Je viens d'installer un FGBS-222 sur mon portail.
Le contact sec de mon portail fonctionne à impulsion.
J'ai bien réussi a simuler cette impulsion par macro.
Mais n'est il pas possible de le faire directement avec le micro module ?
Je ne retrouve rien dans les paramètres mais peut-etre ai je mal cherché ?
Merci pour votre aide
Gabvoir
gabvoir
 
Messages : 191
Inscription : 24 Juin 2015

Re: FGBS-222 Impulsion

Messagepar technoman63 » 16 Mars 2020 21:07

Paramètre 156 ou 157 auto off

This parameter defines time after which OUT1 will be automatically deactivated.
Parameter size 2B
Default value 0 (auto off disabled)
Available
values
0 – auto off disabled
1-27000 (0.1s-45min, 0.1s step)

Voilou
Mes Scripts eedomus : windDirection, rainTrend

Blog: https://devotics.fr
technoman63
 
Messages : 648
Inscription : 09 Avr 2015

Re: FGBS-222 Impulsion

Messagepar gabvoir » 16 Mars 2020 21:23

:P super! Merci !
Je cherchais pulse.
gabvoir
 
Messages : 191
Inscription : 24 Juin 2015


Retour vers Périphériques Z-Wave

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 56 invité(s)