stefanski a écrit:Oui, c'est cette telecommande qui est utilisee dans le tutorial indique dans le premier post de cette discussion. J'ai acheté la même télécommande et ça a très bien marché. Il faut aussi avoir une ampoule Ikea faire faire la procédure.
stefanski a écrit:Bonjour,
Merci pour cette documentation. Pour ma part cela a bien fonctionné.
Un point qui manque dans la documentation est de dire qu'il faut associer l'ampoule avec ZiGate via eedomus avant de commencer le reste.
J'ai testé la même procédure avec le variateur d'intensité (cf https://www2.ikea.com/fr/fr/p/tradfri-v ... -70408595/). L'ordre a été :
- Associer la prise pilotée avec ZiGate (via eedomus) (un peu galère, il faut réessayer plusieurs fois)
- Associer le variateur d'intensité avec ZiGate (via eedomus)
- Associer en ZLL le variateur d'intensité avec la prise pilotée (appui sur le bouton "link" du variateur près de la prise pilotée)
- Dans les options ZiGate de la prise pilotée, faire un Get Group pour récupérer le groupe créé via l'opération précédente ZLL
- Depuis le même panneau, fait un Add Group et ajouter le groupe récupéré à l'étape précédente à l'adresse 0000 (ZiGate), comme ça le ZiGate recoit les informations lors de l'appui sur les boutons de la télécommande. Il y a 2 valeurs remontées dans le périphérique sur eedomus : 0 (Appui sur 0) et 1 (Appui sur 1).
- Ensuite, il faut faire un appui long sur un des boutons de la télécommande, cela va créer un nouveau périphérique dans eedomus qui permettra de détecter les appuis longs sur les boutons 0 et 1. Il y aura 3 valeurs: 1 (Appui Long sur bouton 0), 5 (Appui Long sur bouton 1) et 7 (bouton 0 ou 1 relâché).
Avec les 2 périphériques virtuels créés il y a donc la possibilité de gérer 4 actions au total: 2 appuis courts et 2 appuis longs.
Note : j'ai aussi un pont Tradfri, j'avais au préalable inclus la prise pilotée et le bouton dans le pont Tradfri pour les mettre à jour avant de réinitialiser leur configuration. Je ne sais pas si cela a une importance mais je précise au cas où.
tama a écrit:stefanski a écrit:Bonjour,
Merci pour cette documentation. Pour ma part cela a bien fonctionné.
Un point qui manque dans la documentation est de dire qu'il faut associer l'ampoule avec ZiGate via eedomus avant de commencer le reste.
J'ai testé la même procédure avec le variateur d'intensité (cf https://www2.ikea.com/fr/fr/p/tradfri-v ... -70408595/). L'ordre a été :
- Associer la prise pilotée avec ZiGate (via eedomus) (un peu galère, il faut réessayer plusieurs fois)
- Associer le variateur d'intensité avec ZiGate (via eedomus)
- Associer en ZLL le variateur d'intensité avec la prise pilotée (appui sur le bouton "link" du variateur près de la prise pilotée)
- Dans les options ZiGate de la prise pilotée, faire un Get Group pour récupérer le groupe créé via l'opération précédente ZLL
- Depuis le même panneau, fait un Add Group et ajouter le groupe récupéré à l'étape précédente à l'adresse 0000 (ZiGate), comme ça le ZiGate recoit les informations lors de l'appui sur les boutons de la télécommande. Il y a 2 valeurs remontées dans le périphérique sur eedomus : 0 (Appui sur 0) et 1 (Appui sur 1).
- Ensuite, il faut faire un appui long sur un des boutons de la télécommande, cela va créer un nouveau périphérique dans eedomus qui permettra de détecter les appuis longs sur les boutons 0 et 1. Il y aura 3 valeurs: 1 (Appui Long sur bouton 0), 5 (Appui Long sur bouton 1) et 7 (bouton 0 ou 1 relâché).
Avec les 2 périphériques virtuels créés il y a donc la possibilité de gérer 4 actions au total: 2 appuis courts et 2 appuis longs.
Note : j'ai aussi un pont Tradfri, j'avais au préalable inclus la prise pilotée et le bouton dans le pont Tradfri pour les mettre à jour avant de réinitialiser leur configuration. Je ne sais pas si cela a une importance mais je précise au cas où.
Bonjour,
Je voudrais comprendre comment "associer en ZLL" svp ?
J'ai suivi la procédure mais le groupe ne se créé pas tout seul :-/
Comment faire pour que la prise soit pilotable par la box eedomus ET par la telecommande ?
Pour moi, c'est soit l'un soit l'autre en fonction de l'association faite....