julieng a écrit:Quel module de température vois tu qui irait bien sur un tuyau susceptible de monter à 55 degres ?
Bonsoir, une sonde de température type ds18b20 devrait convenir, avec un Fibaro smart implant FGBS-222.
tu met ta sonde sur ton "aller"chauffage
- tu crée une règle du genre si T°>55°c alors fermeture du contact 1.
- tu fais une autre règle : si contact 1 fermé, faire push /sms /email : réarmement aquastat nécessaire
suivant la config, on pourrais peut être récupérer le contact aquastat sans passé par une sonde. ( qui peut être utile pour faire un suivi journalier )
il y a peut être des ajustements à faire mais t'a les contours d'une idée de remontée d'info possible.
En manque d'inspiration domotique
lumières, volets, prises, coupure d'eau, musique, tv, chauffage, climatisation, portails, gâche électrique, imprimante Bambulab X1c, capteurs ect.... me reste pas grand chose.