Vanne Danfoss - ne se réveille plus seule

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

Vanne Danfoss - ne se réveille plus seule

Messagepar Arno » 03 Déc 2019 16:08

Bonjour,


Depuis quelques temps, la vanne Danfoss Z-Wave (LC-13) de ma salle de bain ne se réveille plus toute seule. Les changements de température de consigne (règle) ne s'appliquent donc plus.

J'ai essayé de l'exclure, puis de l'inclure.
J'ai changé la fréquence de réveil (par défaut 30 minutes, j'ai mis 5 minutes)
Rien n'y fait.

Quand je la réveille manuellement, la consigne passe bien (ainsi que les messages de paramétrage Z-Wave), mais si je ne fais rien, elle ne se réveille pas seule...

Une (ou plusieurs) idée(s) ?

Merci.
Arno
 
Messages : 194
Inscription : 05 Déc 2015

Re: Vanne Danfoss - ne se réveille plus seule

Messagepar Gyvr » 16 Déc 2019 08:24

As tu essayé de faire un reset?
Gerard
Gyvr
 
Messages : 100
Inscription : 08 Déc 2018

Re: Vanne Danfoss - ne se réveille plus seule

Messagepar Arno » 16 Déc 2019 10:26

Bonjour,

Oui, je ne l'ai pas noté mais j'avais commencé par ça.
Je viens d'en refaire un (je n'en avais pas fait depuis l'exclusion/inclusion) et ça ne change malheureusement rien. :cry:
Arno
 
Messages : 194
Inscription : 05 Déc 2015

Re: Vanne Danfoss - ne se réveille plus seule

Messagepar RAR69 » 16 Déc 2019 19:50

bonsoir,
question bête. Quelle est l'état de charge de la pile ?
Roland
J'en ai rêvé, Thibautg16, Havok, P@t, merguez07, Xeos, influman et MaDomotic les ont fait !!!
RAR69
 
Messages : 539
Inscription : 30 Août 2018
Localisation : Rhône


Retour vers Périphériques Z-Wave