kobbybest a écrit:Quand il est à la fin du délestage de la Z4 et qu'il n'y a pas de nouveau dépassement, il repasse du mode délestage au mode cascado-cyclique (18h15) mais il passe quand même la Z1 en délestage alors qu'il ne devrait pas étant donné qu'il est retourné au mode cascado-cyclique.
Remontre moi l'historique des statuts de délestage des zones.
notamment à 18h00 et 17h55.
Ainsi que l'historique du périph Zone 1.
L'affichage des statuts est vraiment étrange, car celui qui apparait en valeur 'délestage' n'est pas celui délesté avec (D)
Tes zones tampons, ce sont des états ? ou des scènes ?
Y-a-t-il des actions associées à chaque valeur de l'état ?
"Delestage" et "Aucun", ce sont les valeurs brutes ou les descriptions des états ?
J'ai fait le test chez moi, et je n'ai pas du tout le même comportement d'affichage.
As-tu réellement la dernière version du plugin ?
malheureusement l'historique n'a pas la place pour afficher les 4 zones, mais tu vois qu'elles délestent bien alternativement jusqu'à l'arrêt. Et celle délestée a le (D) en suffixe