Bonjour,
Reçu 6 têtes vendredi et installées samedi.
Chez moi tout fonctionne y compris le time out pour éteindre l'écran LCD.
Mes seules difficultés :
- la 5ème tête incluse ne répondait pas. J'ai du l'exclure, la réinitialiser et la réinclure.
- la 6ème tête n'est pas reconnue comme une Spirit mais comme un thermostat standard malgré exclusion, réinitialisation. De fait je n'ai pas accès aux paramètres zwave et le niveau de pile est déjà à 90% alors que les autres sont encore à 100%.
Il faudra que je tente ce weekend de l'exclure, de la réinitialiser une fois de plus et de la réinclure.
Pour le moment très satisfait de ces têtes me concernant.
La remontée de température est correcte, les réponses aux changement de consigne instantanées.
Pour info, voici la différence de température entre un capteur slim multisensor fixé à la fenêtre de ma chambre sur le graphe du bas et la température remontée par la tête située à environ 4 mètres dans un angle opposé à la fenêtre sur le graphe du haut.
- thermo.JPG (28.58 Kio) Consulté 7281 fois
La chute de température sur le graphe du bas à 13h correspond à la fermeture automatique de mon volet de chambre car avec le soleil la température est montée à 24° dans la pièce