Bonjour à tous,
J'ai récemment acheté une Smart Implant de chez fibaro (FGBS 222).
Mon objectif étant de monitorer 6 sources de températures a l'aides de sondes DS18B20.
Par contre, à contrario de son prédécesseur (le FGBS001) le taux de rafraîchissement des sondes est fixe à 30min ! (?)
En effet malgré avoir modifié le paramètre 67 à 1 la mise à jour des sondes reste à 30 minutes
Dans ma logique (et d'apres la documentation en modifiant ce paramètre, dès que la sonde varie de 0,1°C elle devrait mettre a jour l'eedomus mais ce n'est le cas ......
Parameter 67: External sensors - minimal change to report:
This parameter defines minimal change (from the last reported) of
external sensors values (DS18B20 or DHT22) that results in sending new report. Parameter is relevant only for connected DS18B20
or DHT22 sensors.
Parameter: size 2B
Default value 5 : (0.5 units)
Available values
0 - reporting on change disabled
1-255 (0.1-25.5 units, 0.1)
A savoir qu'à défaut, devrait mettre à jour la température des sondes si différentielle avec la précédente mesure de 0,5°C. ==> ce qui n'est pas le cas ?
A savoir que mon protocole de test est la sonde a température ambiante et que je souffle de l'air d'un seche cheveux pour volontairement avoir un différentiel important ... *
Quelqu'un a déjà remarqué ce point ? et potentiellement trouvé une solution ?
Belle journée à tous !