merguez07 a écrit:bonjour,
question (sachant que j'y connais que dalle).
Sauf erreur de ma part l'evapotranspiration doit être influencée par le vent or ce dernier ne rentre pas dans le script. Du coup je me demandais si une recherche de json directement sur un site Web qui prenne en compte ce type de facteur, ne serait pas plus pertinent :
https://irrisat-cloud.appspot.com/_ah/a ... /longitude
jmvong a écrit:bubu a écrit:Bonjour,
J'ai un petit bug qui peut s'avérer très embêtant. L'electrovanne 1 est restée sur ON 2 fois de suite...
La solution immédiate c'est de mettre une temporisation maximale pour chaque electrovanne, mais ca reste du provisoire.
Avez-vous deja eu ce probleme?
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Non je n'ai jamais rencontré ce soucis,
j'ai des alertes lorsque une vanne change d’état et ca marche nickel chez moi.
Dans le script c'est une boucle qui check toutes les électrovannes et les arrete (mais que si elle sont ouverte) lorsque l'intervalle de temps est en-dehors de l heure de début et de fin d'arrosage
Il y aurait plusieurs possibilités d'erreur
le mode d'arrosage passe en manuel (dans ce cas le controle des vannes est arreté)
la valeur de fin d'arrosage est anterieur à celle du début d'arrosage.
la valeur d'ouverture vanne ouverte est mal renseignée ou il en a plusieurs
une règle change sa valeur de la vanne.
Si cela arrive de nouveau lancer le teste le Xpath du periph statut et envoyez moi le résultat.
je regarderai
J'ai encore corrigé quelques bug mais pas lié au déclenchement des vannes...
Bien cordialement
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<PROGRAMMATEUR_ARROSAGE>
<ACTION>MAJ</ACTION>
<PLUIE_CUMUL_JOUR>0</PLUIE_CUMUL_JOUR>
<PLUIE_CUMUL_JOUR_PREC1>1</PLUIE_CUMUL_JOUR_PREC1>
<PLUIE_CUMUL_MOIS_PREC1>5.2</PLUIE_CUMUL_MOIS_PREC1>
<PLUIE_JOUR>-1</PLUIE_JOUR>
<PLUIE_JOUR_PREC1>-4.2</PLUIE_JOUR_PREC1>
<PLUIE_JOUR_PREC2>5.2</PLUIE_JOUR_PREC2>
<PLUIE_JOUR_PREC3>0</PLUIE_JOUR_PREC3>
<PLUIE_MOIS>-5.2</PLUIE_MOIS>
<PLUIE_3J_GLISSANT>0</PLUIE_3J_GLISSANT>
<JOUR_SANSPLUIE>0</JOUR_SANSPLUIE>
<VAL_MODE>1</VAL_MODE>
<STR_MODE>AUTO SOLEIL</STR_MODE>
<PROGRAMMATION_ARROSAGE>MAJ</PROGRAMMATION_ARROSAGE>
<HORAIRE_CHECK>18:00</HORAIRE_CHECK>
<MAJ_HORAIRE></MAJ_HORAIRE>
<JOUR_ARROSAGE>-1</JOUR_ARROSAGE>
<HORAIRE_ARROSAGE>21:6</HORAIRE_ARROSAGE>
<COEF_ARROSAGE>90</COEF_ARROSAGE>
<JOUR_SANSARROSAGE>12</JOUR_SANSARROSAGE>
<TEMP_MAX>16.2</TEMP_MAX>
<LAST_DAY_AN>122</LAST_DAY_AN>
<LAST_MOIS>5</LAST_MOIS>
<STATUT>MISE A JOUR ARROSAGE A 18:00</STATUT>
<ELECTROVANNE1>électrovanne 1 - Debut a - fin a 21:12 - pendant 6 mn</ELECTROVANNE1>
<ELECTROVANNE2>électrovanne 2 - Debut a 21:13 - fin a 21:40 - pendant 30 mn</ELECTROVANNE2>
<ELECTROVANNE3>électrovanne 3 - Debut a 21:41 - fin a 21:46 - pendant 6 mn</ELECTROVANNE3>
<ELECTROVANNE4>électrovanne 4 - Debut a 21:47 - fin a 21:53 - pendant 6 mn</ELECTROVANNE4>
<ELECTROVANNE5>électrovanne 5 - Debut a 21:54 - fin a 21:59 - pendant 6 mn</ELECTROVANNE5>
<ELECTROVANNE6>électrovanne 6 - Debut a 22:00 - fin a 22:05 - pendant 6 mn</ELECTROVANNE6>
</PROGRAMMATEUR_ARROSAGE>
bubu a écrit:jmvong a écrit:bubu a écrit:Bonjour,
J'ai un petit bug qui peut s'avérer très embêtant. L'electrovanne 1 est restée sur ON 2 fois de suite...
La solution immédiate c'est de mettre une temporisation maximale pour chaque electrovanne, mais ca reste du provisoire.
Avez-vous deja eu ce probleme?
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Non je n'ai jamais rencontré ce soucis,
j'ai des alertes lorsque une vanne change d’état et ca marche nickel chez moi.
Dans le script c'est une boucle qui check toutes les électrovannes et les arrete (mais que si elle sont ouverte) lorsque l'intervalle de temps est en-dehors de l heure de début et de fin d'arrosage
Il y aurait plusieurs possibilités d'erreur
le mode d'arrosage passe en manuel (dans ce cas le controle des vannes est arreté)
la valeur de fin d'arrosage est anterieur à celle du début d'arrosage.
la valeur d'ouverture vanne ouverte est mal renseignée ou il en a plusieurs
une règle change sa valeur de la vanne.
Si cela arrive de nouveau lancer le teste le Xpath du periph statut et envoyez moi le résultat.
je regarderai
J'ai encore corrigé quelques bug mais pas lié au déclenchement des vannes...
Bien cordialement
Le bug est arrivé de nouveau... vanne allumée depuis 00h12...
ci-joint la copie du STAUT
- Code : Tout sélectionner
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<PROGRAMMATEUR_ARROSAGE>
<ACTION>MAJ</ACTION>
<PLUIE_CUMUL_JOUR>0</PLUIE_CUMUL_JOUR>
<PLUIE_CUMUL_JOUR_PREC1>1</PLUIE_CUMUL_JOUR_PREC1>
<PLUIE_CUMUL_MOIS_PREC1>5.2</PLUIE_CUMUL_MOIS_PREC1>
<PLUIE_JOUR>-1</PLUIE_JOUR>
<PLUIE_JOUR_PREC1>-4.2</PLUIE_JOUR_PREC1>
<PLUIE_JOUR_PREC2>5.2</PLUIE_JOUR_PREC2>
<PLUIE_JOUR_PREC3>0</PLUIE_JOUR_PREC3>
<PLUIE_MOIS>-5.2</PLUIE_MOIS>
<PLUIE_3J_GLISSANT>0</PLUIE_3J_GLISSANT>
<JOUR_SANSPLUIE>0</JOUR_SANSPLUIE>
<VAL_MODE>1</VAL_MODE>
<STR_MODE>AUTO SOLEIL</STR_MODE>
<PROGRAMMATION_ARROSAGE>MAJ</PROGRAMMATION_ARROSAGE>
<HORAIRE_CHECK>18:00</HORAIRE_CHECK>
<MAJ_HORAIRE></MAJ_HORAIRE>
<JOUR_ARROSAGE>-1</JOUR_ARROSAGE>
<HORAIRE_ARROSAGE>21:6</HORAIRE_ARROSAGE>
<COEF_ARROSAGE>90</COEF_ARROSAGE>
<JOUR_SANSARROSAGE>12</JOUR_SANSARROSAGE>
<TEMP_MAX>16.2</TEMP_MAX>
<LAST_DAY_AN>122</LAST_DAY_AN>
<LAST_MOIS>5</LAST_MOIS>
<STATUT>MISE A JOUR ARROSAGE A 18:00</STATUT>
<ELECTROVANNE1>électrovanne 1 - Debut a - fin a 21:12 - pendant 6 mn</ELECTROVANNE1>
<ELECTROVANNE2>électrovanne 2 - Debut a 21:13 - fin a 21:40 - pendant 30 mn</ELECTROVANNE2>
<ELECTROVANNE3>électrovanne 3 - Debut a 21:41 - fin a 21:46 - pendant 6 mn</ELECTROVANNE3>
<ELECTROVANNE4>électrovanne 4 - Debut a 21:47 - fin a 21:53 - pendant 6 mn</ELECTROVANNE4>
<ELECTROVANNE5>électrovanne 5 - Debut a 21:54 - fin a 21:59 - pendant 6 mn</ELECTROVANNE5>
<ELECTROVANNE6>électrovanne 6 - Debut a 22:00 - fin a 22:05 - pendant 6 mn</ELECTROVANNE6>
</PROGRAMMATEUR_ARROSAGE>
Je vois qu'il n'y a pas d'henure de début pour l'electrovanne 1...
Et quand je force l'état à OFF, il revient sur ON tout seul au bout de 6min sur ce coup la (51s la fois derniere)
EDIT: il est passé sur OFF à 18h00...
merguez07 a écrit:bonjour,
question (sachant que j'y connais que dalle).
Sauf erreur de ma part l'evapotranspiration doit être influencée par le vent or ce dernier ne rentre pas dans le script. Du coup je me demandais si une recherche de json directement sur un site Web qui prenne en compte ce type de facteur, ne serait pas plus pertinent :
https://irrisat-cloud.appspot.com/_ah/a ... /longitude
bubu a écrit:Merci beaucoup... au top.
Mon périphérique pluie est une quantité journaliere en mm. Il s'avere que c'est le périphérique pluie proposé par eedomus (cloud).
Mes electrovannes sont "virtuelles" en fait pour l'instant. Ca me permet de tester ce script en gardant mon systeme actuel.
Vous pensez pouvoir ausssi intégrer la prévi pluie du lendemain en diminuant le coeff d'arrosage?
Et eventuellement une master electrovanne?
Je sais que vous y passez beaucoup de temps, donc pas de probleme evidemment si vous ne pouvez pas gérer ca.
Si besoin, je peux tester votre script.
Merci pour tout
bubu a écrit:Merci beaucoup... au top.
Mon périphérique pluie est une quantité journaliere en mm. Il s'avere que c'est le périphérique pluie proposé par eedomus (cloud).
Mes electrovannes sont "virtuelles" en fait pour l'instant. Ca me permet de tester ce script en gardant mon systeme actuel.
Vous pensez pouvoir ausssi intégrer la prévi pluie du lendemain en diminuant le coeff d'arrosage?
Et eventuellement une master electrovanne?
Je sais que vous y passez beaucoup de temps, donc pas de probleme evidemment si vous ne pouvez pas gérer ca.
Si besoin, je peux tester votre script.
Merci pour tout
jmvong a écrit:Choississez un mode d'arrosage
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<PROGRAMMATEUR_ARROSAGE>
<ACTION>MAJ</ACTION>
<PROGRAMME>Auto Soleil</PROGRAMME>
<PLUIE_CU [...]
Retour vers Scripts & Périphériques du store
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 71 invité(s)