Obtimisation radio Zwave

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

Re: Obtimisation radio Zwave

Messagepar technoman63 » 13 Avr 2019 14:44

sinon taper un léger coup dessus pour décoller le contact mais bon ça annonce rien de bon :(
Mes Scripts eedomus : windDirection, rainTrend

Blog: https://devotics.fr
technoman63
 
Messages : 648
Inscription : 09 Avr 2015

Re: Obtimisation radio Zwave

Messagepar ctve » 13 Avr 2019 17:28

Bonjour,

S'il pilote directement le moteur de la pompe de ta piscine sans relais de puissance intermédiaire, ses contacts se sont certainement détériorés et sont probablement collés.

En effet, même si la puissance commandée est loin de la puissance maximum admise par le module, un moteur est un élément (très) inductif et chaque coupure de courant produit donc un arc électrique qui, à la longue, finit par faire fondre et/ou par souder les contacts au niveau desquels il se produit c'est à dire dans le relais contenu dans le module dans le cas présent.
eedomus+ (après avoir essayé Domoticz, Jeedom et Fibaro HC2), divers modules Fibaro et Qubino, sondes météo Oregon via un RFXLAN, interrupteurs Edisio
ctve
 
Messages : 496
Inscription : 13 Nov 2015
Localisation : Toulon (Var)

Re: Obtimisation radio Zwave

Messagepar Pjpetit » 13 Avr 2019 23:03

Bonsoir
Je n’ai pas fait de reset d’usine j’ai juste fait couper le courant et remis
Mais la commande off que j’envoie marque « en cours »
J’ai des le depart relayer par un relais auxiliaire qui commande le contacteur de la pompe
Comment fait on un reset usine par commande ou autre
Je viens d’envoyer une commande no operation qui me renvoie un no ack
Et ensuite une command failed node qui me renvoie un « node is failed »
Pas bon ca
J’ai le choix ensuite de faire soit remove ou replace
Lequel je prends
Merci
Pjpetit
 
Messages : 58
Inscription : 17 Déc 2017

Re: Obtimisation radio Zwave

Messagepar danardf » 14 Avr 2019 19:50

Désolé pour le retard, j'étais en voyage.

Pour le reset d'usine, (reset factory) regardes sur la notice

Module Exclusion/Reset (Removing from Z-Wave network)
  • Connect module to power supply
  • bring module within maximum 1 meter (3 feet) of the main controller,
  • enable add/remove mode on main controller
  • press service button S for more than 6 second or
  • press push button I1five times within 3s (5 times change switch state within 3 seconds) in the first 60 seconds after the module is connected to the power supply.
By this function all parameters of the module are set to default values and own ID is deletedIf service button S is pressed more than 2 and less than 6 seconds (or if push button I1 is pressed three times within 3s) module is excluded, but configuration parameters are not set to default values.


Si le module n'est pas connecté en 24V, ne pas utiliser le bouton S

En fait tu dois débrancher le module puis le rallumer et actionner 5 fois l'interrupteur ou poussoir I1 en 3 secondes max.
Soit :
| _-_-_-_-_-____
|_______________
0"---------------> 3"
danardf
 
Messages : 79
Inscription : 27 Juil 2018

Re: Obtimisation radio Zwave

Messagepar danardf » 14 Avr 2019 20:02

Si les ordres te reviennent Failed, non ce n'est pas bon.
Mais si le micro-contrôleur embarqué est parasité, peut-être avec un reset d'usine, ça le fera.
Sinon, c'est que ton module est mort.

J'ai un soucis similaire mais avec l'info I2 qui est toujours à ON,
si je joue avec les thermostats qui y sont connectés dessus, ça revient, mais souvent l'info reste à ON même si le contact est ouvert. ou à OFF même si le contact est fermé.

Je n'ai pas fait de reset d'usine pour l'instant, car je partais en vacances et pour plus de sécurité, j'ai donc câblé les thermostats en direct à la chaudière.

Je sais qu'il y a un ordre qui évite de ne pas mémoriser le dernier état avant coupure de courant.
A lire dans la doc.
danardf
 
Messages : 79
Inscription : 27 Juil 2018

Re: Obtimisation radio Zwave

Messagepar Pjpetit » 14 Avr 2019 22:17

Bonsoir
Merci pour les infos
Si je comprends bien unreset usine exclut le module
Je supposes quil faut mettre la box en mode exclusion
Or mon problème est que pour une raison inexpliqué ma box ne veut plus inclure exclure
J’ai deja 4 modules qui se sont perdus et que je ne peus plus re inclure
Elle fait n’Importe quoi
J’ai envoye un ticket a la team mais pas de reponse depuis 1 mois malgre mes relances
Je vais quand essaye de faire un reset
Merci je te tiens au courant
Pjpetit
 
Messages : 58
Inscription : 17 Déc 2017

Re: Obtimisation radio Zwave

Messagepar technoman63 » 15 Avr 2019 06:56

Pjpetit si tu as encore des problème: un reset de la carte controleur zwave et ré-inclusion de tout au fur et à mesure ça reste une solution pénible certe mais tu peux comme moi pendant une période avoir un beugue sur le contrôleur
Mes Scripts eedomus : windDirection, rainTrend

Blog: https://devotics.fr
technoman63
 
Messages : 648
Inscription : 09 Avr 2015

Re: Obtimisation radio Zwave

Messagepar Pjpetit » 15 Avr 2019 12:19

Bonjour comme je le disais sur un autre post je viens de me rendre compte que mon alarme utilise la bande 868mhz je penses que ça peut venir de la
Je vais soit déplacé la box ou arrêter l’alarme pour voir si c’est ça
Et je te tiens au courant
Merci


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Pjpetit
 
Messages : 58
Inscription : 17 Déc 2017

Re: Obtimisation radio Zwave

Messagepar Pjpetit » 16 Avr 2019 20:11

bonsoir

j'ai fait l'essai de déplacer la box dans une autre pièce mais sans succès
j'ai pu inclure un figaro zw5 mais curieusement il le voit comme un capteur d'ouverture de porte
et j'ai justement 8 capteurs de fenêtre de ma fameuse alarme
je me demande si quand je fais l'inclusion il voit plutôt mes capteurs de portes plutôt que mon figaro
qu'en pensez vous
merci

je vais tenter d'enlever les piles des capteurs pour voir
Pjpetit
 
Messages : 58
Inscription : 17 Déc 2017

Re: Obtimisation radio Zwave

Messagepar Pjpetit » 18 Avr 2019 22:49

bonsoir
concernant mon module qbino zmnhnd1 j'ai fait plusieurs tests
après exclusion et reset usine quand je le branches le relais se colle sans que je lui demandes
il est hs
je vais voir avec domotic store ou je l'ai acheté
c'est normalement garanti 2 ans
a plus
pjpetit
Pjpetit
 
Messages : 58
Inscription : 17 Déc 2017

Précédent

Retour vers Périphériques Z-Wave

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 76 invité(s)

cron