Pour répondre dans l'ordre :
- De ce que tu me dis, il y a bien, dans l'administration du doorbird, un calendrier des mesures pour le clavier, dans lequel tu peux préciser quel(s) relais ouvre le code, et quel appel http peut être lancé avec ce code.
- A chaque fonction son calendrier de mesures dans le doorbird. Ce n'est pas déconcertant, il faut juste comprendre leur logique

. Tu peux, grâce à leur système, tout gérer en détail : autoriser l'ouverture de relais par le badge que de 12h à 14h le mardi, et le clavier de 15h à 16h le samedi...
- J'ai modifié le script (v1.2) pour qu'il te créée par défaut des appels http nommés "Code ...", et tu pourras préciser cet appel dans le calendrier des codes.
Pour ton besoin de temporiser l'ouverture :
1/ Dans Doorbird, il faut que tu grises le calendrier des mesures pour le badge en question, pour le relais actuellement associé. Ainsi, le passage du badge ne déclenchera pas le relais. Par contre, tu laisses bleu l'appel http "RFID..."
2/ Dans eedomus, tu vas sur le périphérique "Doorbird - Commandes" et tu y crées une nouvelle macro nommée "Ouverture Relais 1 dans 10s" : Attendre 10 secondes puis Opendoor #1
3/ Dans eedomus, tu crées une règle qui fait :
- Si Doorbird - Events devient maintenant "RFID..."
Alors Doorbird - Commandes / Lancer macro "Ouverture Relais 1 dans 10s".