Règle Alerte Gel la nuit

Échangez ici vos astuces sur la gestion des règles eedomus

Règle Alerte Gel la nuit

Messagepar sam254 » 30 Déc 2017 09:52

Salut à tous,
J'aurai besoin de votre aide afin de créer un alerte qui ne se déclencherait qu'à 08h00 du matin lorsque la température est tombée sous les Zéro la nuit précédente (alerte gel la nuit).
J'arrive bien à créer cette règle mais uniquement en checkant à une heure précise la température : exemple si à 08h00 précise la température est inférieure à zéro alors la box m'envoie un mail. Par contre je n'arrive pas à modifier ma règle en lui donnant une plage horaire d'observation : exemple si entre minuit et 08h00 du matin la température est passée sous les zéro, alors à 08h00 envoie moi l'alerte "gel cette nuit".
Avez-vous une idée svp ?
merci d'avance
sam254
 
Messages : 199
Inscription : 09 Déc 2017

Re: Règle Alerte Gel la nuit

Messagepar rover820i » 30 Déc 2017 10:07

Salut,

Tu dois créer trois règles et un état temporaire.

L'état temporaire, appelé "gel nuit" avec comme valeur "oui" et "non".

Une règle qui va mettre cet état à jour entre minuit et 8h (utiliser le calendrier par exemple pour créer une plage horaire, ou utiliser l'état du soleil (couché), ou encore une appli d'influman sur le store ...)

Une règle qui va remettre à zéro cet état tous les jours à 8h01 (gel nuit = non)

Et enfin une règle qui va vérifier tous les jours à 8h si l'état gel nuit est égal à oui ou non.
rover820i
 
Messages : 3371
Inscription : 23 Juil 2016

Re: Règle Alerte Gel la nuit

Messagepar sam254 » 30 Déc 2017 10:32

merci l'ami,

Bon je crois que j'ai réussi a me débrouiller avec les conseils.
si qqun pouvait me dire si cela va fonctionner ?
désolé mais je débute...
merci

Règle état temporaire "Gel nuit":
Etat.png
etat
Etat.png (39.03 Kio) Consulté 8723 fois


Règle 1 : je teste les t° pendant la nuit toutes les 5 minutes
regle1.png
regle1
regle1.png (36.57 Kio) Consulté 8723 fois


Règle 2 : Remise à zéro l'état tous les jours à midi
regle2remisezero.png
regle2
regle2remisezero.png (29.79 Kio) Consulté 8723 fois


Règle 3 : mon alerte du matin si l'état "Gel nuit" est passé à "Oui" pendant la nuit
regle3alerte.png
alerte
regle3alerte.png (48.53 Kio) Consulté 8723 fois


qu'en pensez-vous ?
sam254
 
Messages : 199
Inscription : 09 Déc 2017

Re: Règle Alerte Gel la nuit

Messagepar rover820i » 30 Déc 2017 11:36

Ca devrait fonctionner sans problème ;)

En réfléchissant un peu on peut même optimiser en supprimant la règle de remise à zéro et en intégrant la remise à zéro dans la règle d'alerte.
Dernière édition par rover820i le 30 Déc 2017 12:15, édité 1 fois.
rover820i
 
Messages : 3371
Inscription : 23 Juil 2016

Re: Règle Alerte Gel la nuit

Messagepar sam254 » 30 Déc 2017 11:43

cool Merci roover ;)
sam254
 
Messages : 199
Inscription : 09 Déc 2017

Re: Règle Alerte Gel la nuit

Messagepar anne-marie » 30 Déc 2017 14:36

C'est pas bête comme idée de script :P
Avis aux amateurs :D
Netatmo - Nabaztag2 - Karotz - Mirror - caméras IP - Zwave - RFXCOM - zigate - ecodevice - Enocean - orvibo - connexoon- google Home - Echo - yeelight etc....
anne-marie
 
Messages : 2473
Inscription : 19 Fév 2014
Localisation : 77

Re: Règle Alerte Gel la nuit

Messagepar TJL21 » 16 Jan 2019 10:12

Bonjour,

Je déterre le sujet car je ne comprends pas pourquoi, en passant par la programmation 'Alerte Gel' de la box, cela ne fonctionne pas

Je pense avoir pourtant tout suivi correctement... est-ce que certains d'entre vous se servent de cette programmation ?

Merci de votre retour
TJL21
 
Messages : 141
Inscription : 15 Jan 2018

Re: Règle Alerte Gel la nuit

Messagepar merguez07 » 16 Jan 2019 10:41

TJL21 a écrit:Je déterre le sujet car je ne comprends pas pourquoi, en passant par la programmation 'Alerte Gel' de la box, cela ne fonctionne pas


bonjour,
il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas.
peux tu nous faire une copie de la règle créée par la programmation
tuto 1 -->Programmation des scripts Eedomus
tuto 2 -->SmartDevice
tuto 3 -->Le déclenchement de règles
scripts -->Météo du jour | GH Thermostat | TotalWatt | Detecfire | smartbattery
Skype Eedomus -->lien vers le skype Eedomus
merguez07
 
Messages : 2351
Inscription : 15 Sep 2017
Localisation : Le Teil en Ardèche

Re: Règle Alerte Gel la nuit

Messagepar TJL21 » 16 Jan 2019 14:14

Voici la programmation créée
2019-01-16_13-53-39.png
2019-01-16_13-53-39.png (48.96 Kio) Consulté 8234 fois

Je n'arrive pas à mettre la règle dans cette réponse mais je vois qu'elle a fonctionnée il y a 4 jours (je la poste juste après ;)).
Je me rappelle avoir eu une notification d'ailleurs ; cependant, ce que j'attends de cette programmation (et c'est peut-être là que je m'y prends mal) c'est qu'à l'ouverture prévue au matin (ou dans la matinée) s'il a gelé durant la nuit ou que la gelée est encore présente, les volets roulants électrique restent en position fermée (afin de ne pas détériorer la mécanique).
TJL21
 
Messages : 141
Inscription : 15 Jan 2018

Re: Règle Alerte Gel la nuit

Messagepar TJL21 » 16 Jan 2019 14:17

Voici la règle créée de manière automatique
2019-01-16_13-55-37.png
2019-01-16_13-55-37.png (60.48 Kio) Consulté 8233 fois


Merci de prendre de ton temps pour m'épauler dans ma démarche :idea:
TJL21
 
Messages : 141
Inscription : 15 Jan 2018

Re: Règle Alerte Gel la nuit

Messagepar merguez07 » 16 Jan 2019 16:52

Effectivement telle qu'elle est écrite cela ne peut pas marcher.

Il faut bien comprendre qu'une règle n'est pas un ordre permanent, mais une impulsion. Je m'explique, au moment où la température extérieure devient inférieure à 2°C, si l'humidité extérieure est supérieure à 79% ton critère est validé et tu vas avoir un ordre (du même type qui si j’appuie sur un bouton poussoir) vers tes 3 volets.
Et puis, même si on est toujours inférieur à 2°c et > 79% il n'y a plus d'ordre. ça c'est pour le premier point.
Ensuite si tu veux que tes volets ne s'ouvrent que sur certaines conditions, il faut mettre ces conditions en amont de la commande d'ouverture. Il te faut donc faire plutôt une règle par volet

La règle (pour chaque volet)serait alors :
si commande volet devient maintenant ouvrir
Et grange extérieur>1
OU humidité extérieur < 79
ouvrir volet roulant
tuto 1 -->Programmation des scripts Eedomus
tuto 2 -->SmartDevice
tuto 3 -->Le déclenchement de règles
scripts -->Météo du jour | GH Thermostat | TotalWatt | Detecfire | smartbattery
Skype Eedomus -->lien vers le skype Eedomus
merguez07
 
Messages : 2351
Inscription : 15 Sep 2017
Localisation : Le Teil en Ardèche

Re: Règle Alerte Gel la nuit

Messagepar TJL21 » 17 Jan 2019 11:26

Salut merguez07,

merguez07 a écrit:Il faut bien comprendre qu'une règle n'est pas un ordre permanent, mais une impulsion... et puis, même si on est toujours inférieur à 2°c et > 79% il n'y a plus d'ordre. ça c'est pour le premier point.

Je l'avais bien compris comme ça... mais plus pour une règle ; je pensais qu'une programmation se comportait différemment et nous offrait plus de possibilités. Du coup, je ne vois pas trop l'utilité de cette programmation : une règle simple ferait aussi bien l'affaire !

merguez07 a écrit:Ensuite si tu veux que tes volets ne s'ouvrent que sur certaines conditions, il faut mettre ces conditions en amont de la commande d'ouverture. Il te faut donc faire plutôt une règle par volet

La règle (pour chaque volet) serait alors :
si commande volet devient maintenant ouvrir
Et grange extérieur>1
OU humidité extérieur < 79
ouvrir volet roulant

Ok pour ça :arrow: mais ce qui me bloque est le "si commande volet devient maintenant ouvrir". Comment le traduis-tu ? J'ai mis dans ça dans la règle ci-dessous... ça me semble bizarre
2019-01-17_11-12-30.png
2019-01-17_11-12-30.png (55.7 Kio) Consulté 8198 fois
TJL21
 
Messages : 141
Inscription : 15 Jan 2018

Re: Règle Alerte Gel la nuit

Messagepar merguez07 » 17 Jan 2019 17:14

TJL21 a écrit: je pensais qu'une programmation se comportait différemment et nous offrait plus de possibilités.


non la programmation est une interface qui te créée les règles/macro à ta place, ça ne fait pas mieux

TJL21 a écrit:Ok pour ça :arrow: mais ce qui me bloque est le "si commande volet devient maintenant ouvrir". Comment le traduis-tu ? J'ai mis dans ça dans la règle ci-dessous... ça me semble bizarre


c'est effectivement bizarre. je pensais que tu avais un actionneur pour ouvrir tes volets et c'est en amont de cet actionneur qu'il faut mettre les conditions (si tu ne veux pas que l'action passe)

Dans ta règle il faut :
supprimer la première ligne de critère (volet roulant solaire chambre 3 .....)
mettre en OU à la troisième ligne (comme je te l'avais mis dans mon précédent message)

et c'est bon, ta règle d'ouverture matinale fonctionne (enfin, je crois :D )
tuto 1 -->Programmation des scripts Eedomus
tuto 2 -->SmartDevice
tuto 3 -->Le déclenchement de règles
scripts -->Météo du jour | GH Thermostat | TotalWatt | Detecfire | smartbattery
Skype Eedomus -->lien vers le skype Eedomus
merguez07
 
Messages : 2351
Inscription : 15 Sep 2017
Localisation : Le Teil en Ardèche

Re: Règle Alerte Gel la nuit

Messagepar TJL21 » 20 Jan 2019 10:59

Bonjour,

Ok ! Merci pour l'explication sur la programmation :idea:

En ce qui concerne l'actionneur : qu'entends-tu par là ? Une commande venant de la box (obigatoirement ?) ou une action sur le bouton monter/ descendre de la télécommande peut être comprise en ce sens...

P.S : j'ai mis volontairement le ET dans ma règle car il faut avoir les deux conditions réunies pour obtenir la gelée ; donc l'inverse est vraie pour en sortir également en toute logique ;)
TJL21
 
Messages : 141
Inscription : 15 Jan 2018

Re: Règle Alerte Gel la nuit

Messagepar merguez07 » 20 Jan 2019 11:35

TJL21 a écrit:P.S : j'ai mis volontairement le ET dans ma règle car il faut avoir les deux conditions réunies pour obtenir la gelée ; donc l'inverse est vraie pour en sortir également en toute logique ;)



pas du tout d'accord avec toi

gel si T<2°C ET H>79% --> non gel si T>2°C OU H<79%
tuto 1 -->Programmation des scripts Eedomus
tuto 2 -->SmartDevice
tuto 3 -->Le déclenchement de règles
scripts -->Météo du jour | GH Thermostat | TotalWatt | Detecfire | smartbattery
Skype Eedomus -->lien vers le skype Eedomus
merguez07
 
Messages : 2351
Inscription : 15 Sep 2017
Localisation : Le Teil en Ardèche

Re: Règle Alerte Gel la nuit

Messagepar merguez07 » 20 Jan 2019 11:37

TJL21 a écrit:En ce qui concerne l'actionneur : qu'entends-tu par là ? Une commande venant de la box (obigatoirement ?) ou une action sur le bouton monter/ descendre de la télécommande peut être comprise en ce sens...


je pensais à une commande venant de la box. Les actionneurs externes à la box sont indépendant et ne peuvent être bloqués par des conditions
tuto 1 -->Programmation des scripts Eedomus
tuto 2 -->SmartDevice
tuto 3 -->Le déclenchement de règles
scripts -->Météo du jour | GH Thermostat | TotalWatt | Detecfire | smartbattery
Skype Eedomus -->lien vers le skype Eedomus
merguez07
 
Messages : 2351
Inscription : 15 Sep 2017
Localisation : Le Teil en Ardèche

Re: Règle Alerte Gel la nuit

Messagepar TJL21 » 20 Jan 2019 12:44

merguez07 a écrit:je pensais à une commande venant de la box. Les actionneurs externes à la box sont indépendant et ne peuvent être bloqués par des conditions


Ok, merci ! Cela confirme ce que je pensais :) En tout cas, merci encore pour toutes tes explications car elles m'éclairent sur le fonctionnement de la box
TJL21
 
Messages : 141
Inscription : 15 Jan 2018


Retour vers Règles et programmations