aldiallo-Edomu a écrit: ...
En premier, le DF du salon ne remonte pas correctement le niveau de la batterie, pendant 6 mois il m'as affiché qu'il me restait 10% de batterie et il y a quelques jours je me suis décidé à changer la pile et indiqué la date de changement (28/12/18) or malgré le changement de batterie la box me remonte le même niveau de batterie c'est a dire 10%, j'ai encore changé la pile pensant à une pile hs et c'est pareil. ...
aldiallo-Edomu a écrit: ...
Sur le 2ème le soucis est différent et selon moi un peu plus inquiétant, en effet il déclenche de manière aléatoire l'alerte incendie ...
RAR69 a écrit:Bonjour,aldiallo-Edomu a écrit: ...
En premier, le DF du salon ne remonte pas correctement le niveau de la batterie, pendant 6 mois il m'as affiché qu'il me restait 10% de batterie et il y a quelques jours je me suis décidé à changer la pile et indiqué la date de changement (28/12/18) or malgré le changement de batterie la box me remonte le même niveau de batterie c'est a dire 10%, j'ai encore changé la pile pensant à une pile hs et c'est pareil. ...
As-tu réveillé le module en appuyant brièvement 3 fois de suite sur le bouton TMP après avoir changé la pile avant de refermer le capot ?aldiallo-Edomu a écrit: ...
Sur le 2ème le soucis est différent et selon moi un peu plus inquiétant, en effet il déclenche de manière aléatoire l'alerte incendie ...
Attention, ce DF fonctionne optiquement. Il ne faut surtout pas qu'il soit exposé à une lumière directe (Cf. la documentation)... cela peut déclencher des alarmes intempestives...
Pour info :il peut être alimenté en 12/24 DC mais il faut impérativement retirer la pile qui ne peut pas servir de secours comme par exemple dans le module de Détection Inondation FIBARO.
Roland
xeos a écrit:Salut
Tu enlève les piles tu appui 3s sur le bouton et tu remets les piles ou tu passe par la command class battery.
stef31 a écrit:Bonjour,
Quand je change les piles des mes détecteurs de fumée FIBARO, je me contente d'appuyer sur le bouton central du détecteur jusqu'à ce que j'entende les premiers bips.
RAR69 a écrit:@aldiallo-Edomu et @stef31
Au temps pour moi :
Précision sur la documentation du module : sur les schémas le bouton interne est repéré TMP et le bouton externe est bien le bouton B :
Je me suis complètement planté : il s'agit bien du bouton B (externe)
...
6) Si le Fibaro Smoke Sensor est ajouté au réseau Z-Wave réveillez-le en appuyant trois fois le bouton B. ...
Roland
RAR69 a écrit:Pour info :il peut être alimenté en 12/24 DC mais il faut impérativement retirer la pile qui ne peut pas servir de secours comme par exemple dans le module de Détection Inondation FIBARO.
Roland
Olivepoilue a écrit:...RAR69 a écrit:Pour info :il peut être alimenté en 12/24 DC mais il faut impérativement retirer la pile qui ne peut pas servir de secours comme par exemple dans le module de Détection Inondation FIBARO.
Roland
Attention, ça c'était vrai pour l'ancienne version mais plus pour celle actuellement commercialisée ...