[RESOLU] Problème DF Fibaro

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

[RESOLU] Problème DF Fibaro

Messagepar aldiallo-Edomu » 05 Jan 2019 14:53

Bonjour et bonne année à tous,

Je ne sais pas si c'est la bonne section mais depuis quelques temps j'ai des soucis avec 2 détecteurs de fumée fibaro sans comprendre le pourquoi ni comment résoudre le problème.

En premier, le DF du salon ne remonte pas correctement le niveau de la batterie, pendant 6 mois il m'as affiché qu'il me restait 10% de batterie et il y a quelques jours je me suis décidé à changer la pile et indiqué la date de changement (28/12/18) or malgré le changement de batterie la box me remonte le même niveau de batterie c'est a dire 10%, j'ai encore changé la pile pensant à une pile hs et c'est pareil.

Sur le 2ème le soucis est différent et selon moi un peu plus inquiétant, en effet il déclenche de manière aléatoire l'alerte incendie et ouvre les volets et lance les notifications qui vont bien alors qu'il n'y a rien qui justifie l'enclenchement surtout que quand cela arrive le module n’émet aucun son alors que si je fais un test il sonne bien.

Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de signal zwave car ils sont soient en vue directe de la box soit entourés par des modules zwaves branchés sur le secteur, bon il se peut aussi qu'ils soient hs out que c'est un défaut de fabrication mais je n'avais pas ce problème ni avec la Vera plus ni avec Jeedom.

Avez vous déjà été confrontés à l'un ou l'autre de ces problèmes et si oui comment l'avez vous résolu?

Merci
Dernière édition par aldiallo-Edomu le 08 Jan 2019 08:40, édité 2 fois.
aldiallo-Edomu
 
Messages : 243
Inscription : 20 Déc 2017

Re: Problème DF Fibaro

Messagepar RAR69 » 05 Jan 2019 18:31

Bonjour,
aldiallo-Edomu a écrit: ...
En premier, le DF du salon ne remonte pas correctement le niveau de la batterie, pendant 6 mois il m'as affiché qu'il me restait 10% de batterie et il y a quelques jours je me suis décidé à changer la pile et indiqué la date de changement (28/12/18) or malgré le changement de batterie la box me remonte le même niveau de batterie c'est a dire 10%, j'ai encore changé la pile pensant à une pile hs et c'est pareil. ...

As-tu réveillé le module en appuyant brièvement 3 fois de suite sur le bouton TMP après avoir changé la pile avant de refermer le capot ?
EDIT : Je me suis planté : il faut en fait appuyer 3 fois de suite sur le bouton externe B après avoir remis le capot bien sûr :oops:
aldiallo-Edomu a écrit: ...
Sur le 2ème le soucis est différent et selon moi un peu plus inquiétant, en effet il déclenche de manière aléatoire l'alerte incendie ...

Attention, ce DF fonctionne optiquement. Il ne faut surtout pas qu'il soit exposé à une lumière directe (Cf. la documentation)... cela peut déclencher des alarmes intempestives...
Pour info :il peut être alimenté en 12/24 DC mais il faut impérativement retirer la pile qui ne peut pas servir de secours comme par exemple dans le module de Détection Inondation FIBARO.
Roland
Dernière édition par RAR69 le 07 Jan 2019 10:02, édité 1 fois.
J'en ai rêvé, Thibautg16, Havok, P@t, merguez07, Xeos, influman et MaDomotic les ont fait !!!
RAR69
 
Messages : 539
Inscription : 30 Août 2018
Localisation : Rhône

Re: Problème DF Fibaro

Messagepar aldiallo-Edomu » 05 Jan 2019 18:59

RAR69 a écrit:Bonjour,
aldiallo-Edomu a écrit: ...
En premier, le DF du salon ne remonte pas correctement le niveau de la batterie, pendant 6 mois il m'as affiché qu'il me restait 10% de batterie et il y a quelques jours je me suis décidé à changer la pile et indiqué la date de changement (28/12/18) or malgré le changement de batterie la box me remonte le même niveau de batterie c'est a dire 10%, j'ai encore changé la pile pensant à une pile hs et c'est pareil. ...

As-tu réveillé le module en appuyant brièvement 3 fois de suite sur le bouton TMP après avoir changé la pile avant de refermer le capot ?
aldiallo-Edomu a écrit: ...
Sur le 2ème le soucis est différent et selon moi un peu plus inquiétant, en effet il déclenche de manière aléatoire l'alerte incendie ...

Attention, ce DF fonctionne optiquement. Il ne faut surtout pas qu'il soit exposé à une lumière directe (Cf. la documentation)... cela peut déclencher des alarmes intempestives...
Pour info :il peut être alimenté en 12/24 DC mais il faut impérativement retirer la pile qui ne peut pas servir de secours comme par exemple dans le module de Détection Inondation FIBARO.
Roland

Salut Rar69,

Merci pour ta réponse, oui j'ai bien appuyé sur le bouton 3 fois mais pas avant de refermer le capot, je vais essayer ça!

Pour le module DF il est dans ma cage d'escalier et en effet pas loin d'une ampoule ce qui pourrait bien expliqué cela sauf que les quelque fois que cela est arrivé il n'avait pas de lumière allumée ni dans l'escalier (la lumière la plus proche) ni dans le couloir à l'étage donc je n'ai pas fait de lien.

Je vais changer d'emplacement pour voir.

Encore merci pour tes réponses.

Al
aldiallo-Edomu
 
Messages : 243
Inscription : 20 Déc 2017

Re: Problème DF Fibaro

Messagepar aldiallo-Edomu » 06 Jan 2019 16:50

Bon j'ai refait le manip et même redémarré la box, rien à faire, j'ai toujours le même niveau de batterie d'affiché. :(

il ne me reste qu'à supprimé le DF et le rajouter voir ci cela change la donne
aldiallo-Edomu
 
Messages : 243
Inscription : 20 Déc 2017

Re: Problème DF Fibaro

Messagepar xeos » 06 Jan 2019 19:31

Salut

Tu enlève les piles tu appui 3s sur le bouton et tu remets les piles ou tu passe par la command class battery.
Je suis Fou et insatiable
xeos
 
Messages : 836
Inscription : 02 Sep 2017
Localisation : Alsace

Re: Problème DF Fibaro

Messagepar aldiallo-Edomu » 06 Jan 2019 20:56

xeos a écrit:Salut

Tu enlève les piles tu appui 3s sur le bouton et tu remets les piles ou tu passe par la command class battery.

Salut,

Merci, je vais la command class battery re-essayer car je l'avais déjà fait et cela n'avait rien changé et aussi l'appui 3s et vous confirmerais si cela a fonctionné.
aldiallo-Edomu
 
Messages : 243
Inscription : 20 Déc 2017

Re: Problème DF Fibaro

Messagepar stef31 » 07 Jan 2019 07:34

Bonjour,

Quand je change les piles des mes détecteurs de fumée FIBARO, je me contente d'appuyer sur le bouton central du détecteur jusqu'à ce que j'entende les premiers bips.
EEDOMUS V2 - RFX avec RTS
En attente de l'EEDOMUS V4
stef31
 
Messages : 2947
Inscription : 20 Août 2013
Localisation : 31

Re: Problème DF Fibaro

Messagepar aldiallo-Edomu » 07 Jan 2019 07:52

Bonjour,

Bon le Command Class Battery me donne la même information que l'interface de la box! :?

je vais le supprimer et le rajouter à nouveau et encore rechanger la pile voir si cela change quelque-chose mais je commence à croire qu'il est HS....
aldiallo-Edomu
 
Messages : 243
Inscription : 20 Déc 2017

Re: Problème DF Fibaro

Messagepar aldiallo-Edomu » 07 Jan 2019 08:17

stef31 a écrit:Bonjour,

Quand je change les piles des mes détecteurs de fumée FIBARO, je me contente d'appuyer sur le bouton central du détecteur jusqu'à ce que j'entende les premiers bips.

Hello,

C'est ce que j'ai l'habitude de faire.
aldiallo-Edomu
 
Messages : 243
Inscription : 20 Déc 2017

Re: Problème DF Fibaro

Messagepar RAR69 » 07 Jan 2019 09:52

@aldiallo-Edomu et @stef31
Au temps pour moi :
Précision sur la documentation du module : sur les schémas le bouton interne est repéré TMP et le bouton externe est bien le bouton B :
Je me suis complètement planté : il s'agit bien du bouton B (externe)
...
6) Si le Fibaro Smoke Sensor est ajouté au réseau Z-Wave réveillez-le en appuyant trois fois le bouton B. ...

Roland
J'en ai rêvé, Thibautg16, Havok, P@t, merguez07, Xeos, influman et MaDomotic les ont fait !!!
RAR69
 
Messages : 539
Inscription : 30 Août 2018
Localisation : Rhône

Re: Problème DF Fibaro

Messagepar aldiallo-Edomu » 07 Jan 2019 10:27

RAR69 a écrit:@aldiallo-Edomu et @stef31
Au temps pour moi :
Précision sur la documentation du module : sur les schémas le bouton interne est repéré TMP et le bouton externe est bien le bouton B :
Je me suis complètement planté : il s'agit bien du bouton B (externe)
...
6) Si le Fibaro Smoke Sensor est ajouté au réseau Z-Wave réveillez-le en appuyant trois fois le bouton B. ...

Roland

Pas de soucis, c'est bien le bouton externe sur lequel j'appuyait! :D
aldiallo-Edomu
 
Messages : 243
Inscription : 20 Déc 2017

Re: Problème DF Fibaro

Messagepar Kebiel » 07 Jan 2019 12:08

Bonjour,
J'ai le même soucis, à 5% depuis des mois... je suis preneur aussi de la future solution te déjà tester ce qui est proposé ce soir.
Merci d'avance,

Keb
Kebiel
 
Messages : 217
Inscription : 27 Déc 2017

Re: Problème DF Fibaro

Messagepar Kebiel » 07 Jan 2019 21:38

Bonsoir,
Alors j'ai fais la chose suivante : enlevé la pile... il apparait un bouton rouge dessous.... j'ai d'abord appuyé 3-4sec sur le bouton du dessus, puis 3-4 sec sur le bouton d'inclusion, puis 3-4 sec sur le bouton rouge, remis la pile et ...j'ai eu un bip un led vert 2 sec, puis le battery get qui m'iondique 100% :)
Alors, va savoir qul bouton il faut appuyer ... en tous cas cette séquence à fonctionnée.
Selon le manuel c'est le bouton B (celui du dessus) qui est important (le rouge dont je parle n'est pas un bouton apparemment) :
Quand le Smoke Sensor Fibaro indique une batterie faible ou est totalement
déchargé, la batterie doit être remplacée en respectant ces consignes:
1) Détachez le détecteur de son couvercle en le tournat dans le sens contraire
des aiguilles d’une montre
2) Retirez la batterie déchargée. Pressez ensuite le bouton B pendant 3
secondes.
3) Insérez une nouvelle batterie CR123A en respectant les polarités indiquées à
l’intérieur du compartiment. Le voyant lumineux indiquera l’état de l’inclusion
dans le réseau Z-Wave (vert – périphérique inclu, rouge – périphérique non
inclu).
4) Testez le fonctionnement du Smoke Sensor Fibaro en effectuant un auto test
(voir p.VI).
5) Revissez le détecteur sur son couvercle.

Après cela j'ai fait l'auto test :
L`utilisateur peut déclencher la procédure du self-test manuellement. Pour ceci:
1) Vérifiez que le périphérique est bien alimenté par sa batterie
2) Appuyez et maintenez appuyé le bouton B jusqu’à ce que le voyant lumineux
clignote en blanc et qu’un court bip se fasse entendre. Après 3 secondes la
chambre des fumées sera contrôlée.
Le déclenchement de l’alarme indique un test positif dans les 10s. Sinon le
détecteur est défectueux.


Tout est OK


Keb
Kebiel
 
Messages : 217
Inscription : 27 Déc 2017

Re: Problème DF Fibaro

Messagepar aldiallo-Edomu » 07 Jan 2019 22:30

Hello,

Merci pour tes indications, pour ma part, j'ai procédé à l'exclusion et à l'inclusion de nouveau du DF et voila que la batterie affiche bien 100%.
aldiallo-Edomu
 
Messages : 243
Inscription : 20 Déc 2017

Re: Problème DF Fibaro

Messagepar Olivepoilue » 12 Jan 2019 16:41

RAR69 a écrit:Pour info :il peut être alimenté en 12/24 DC mais il faut impérativement retirer la pile qui ne peut pas servir de secours comme par exemple dans le module de Détection Inondation FIBARO.
Roland


Attention, ça c'était vrai pour l'ancienne version mais plus pour celle actuellement commercialisée

C'est la logique Fibaro, le seul truc qui s'améliore sur les nouvelles versions de module, c'est leur marge commerciale ... Genre le FGK qui perd son entrée contact sec ... bon ok, ce n'est pas super objectif ni tjs vrai mais cette marque me désespère vu le prix des modules.

Là je viens de recevoir mes Roller Shutter 3 et ne pas faire évoluer les borniers et encore proposer ça en 2019, c'est juste honteux
Eedomus+ depuis 09/17 + modules Fibaro, Zipato, Aeotec, Qubino, Sensative, Everspring, Netatmo
Olivepoilue
 
Messages : 298
Inscription : 09 Août 2017
Localisation : 77

Re: Problème DF Fibaro

Messagepar RAR69 » 13 Jan 2019 01:13

Olivepoilue a écrit:
RAR69 a écrit:Pour info :il peut être alimenté en 12/24 DC mais il faut impérativement retirer la pile qui ne peut pas servir de secours comme par exemple dans le module de Détection Inondation FIBARO.
Roland
...
Attention, ça c'était vrai pour l'ancienne version mais plus pour celle actuellement commercialisée ...


Bonsoir @Olivepoilue
Tu parles des détecteurs d'inondation ou des détecteurs de fumée ?
Je viens d'acquérir récemment les deux types de modules et c'est ce qu'il y a d'écrit dans la documentation livrée avec. Peux-tu préciser les versions dont tu parles pour chacun des modules ?
Merci pour tes réponses cela pourra aider ceux qui veulent en acheter...
Roland
J'en ai rêvé, Thibautg16, Havok, P@t, merguez07, Xeos, influman et MaDomotic les ont fait !!!
RAR69
 
Messages : 539
Inscription : 30 Août 2018
Localisation : Rhône

Re: [RESOLU] Problème DF Fibaro

Messagepar Olivepoilue » 13 Jan 2019 11:36

je parle du détecteur de fumée, l'autre je ne connais pas

Tiens, voilà la ref trouvée directement sur le site de Fibaro, il n'y en a qu'un
https://manuals.fibaro.com/content/manu ... -v1.01.pdf
Eedomus+ depuis 09/17 + modules Fibaro, Zipato, Aeotec, Qubino, Sensative, Everspring, Netatmo
Olivepoilue
 
Messages : 298
Inscription : 09 Août 2017
Localisation : 77

Re: [RESOLU] Problème DF Fibaro

Messagepar Olivepoilue » 13 Jan 2019 11:38

et ça, c'est l'ancienne version, avec plus de possibilités
https://manuals.fibaro.com/content/manu ... -v1.01.pdf
Eedomus+ depuis 09/17 + modules Fibaro, Zipato, Aeotec, Qubino, Sensative, Everspring, Netatmo
Olivepoilue
 
Messages : 298
Inscription : 09 Août 2017
Localisation : 77

Re: [RESOLU] Problème DF Fibaro

Messagepar RAR69 » 15 Jan 2019 10:28

Merci @olivepoilue pour tes compléments d'informations sur les détecteurs de fumée FIBARO Smoke sensor FGSD001 et FGSD002.
En effet sur trois détecteurs censés être des FGSD002 - Norme EN14604 j'en ai deux qui sont des FGSD001 (c'est le cas de le dire en vérifiant suite à tes remarques je me suis fais enfumée :lol: :lol: :lol: ).
CONCLUSION : Je suppose que FIBARO a supprimé la possibilité d'alimenter par une alimentation 12Vcc le FGSD002 pour respecter la norme EN14604 car en cas d'incendie l'alimentation générale de la maison risque d'être coupée et par là le 12Vcc aussi. Ce qui aurait été plus judicieux, je te l'accorde c'est qu'ils auraient dû laisser la possibilité de l'alimenter en 12Vcc avec la batterie en secours comme sur le détecteur d'inondation Flood Sensor (FGFS101).
Roland
J'en ai rêvé, Thibautg16, Havok, P@t, merguez07, Xeos, influman et MaDomotic les ont fait !!!
RAR69
 
Messages : 539
Inscription : 30 Août 2018
Localisation : Rhône


Retour vers Périphériques Z-Wave

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 25 invité(s)