Bonjour à tous,
j'ai dernièrement implémenté des zone de chauffage dans les 3 chambres de ma maison, équipées de radiateurs à inertie fonte. Les radiateurs sont pilotés par des ZMNHJD1 (qubino fil pilote).
Les températures des pièces sont récupérées par des FGSD002.
Jusque là tout va bien.
Voilà optimisé les temps de chauffe de mes radiateurs à inertie fonte, j'ai modifié les temps des macro liées aux ZMNHJD1. Je suis passé de 10min à 20min sur tous les paliers de 0% à 100%.
Après analyse du fonctionnement je vois comme un problème.
Mes macro sont bien à 20min, mais dans l'historique des temps de chauffe, je suis toujours sur 10min.
Par exemple ma macro 10% fait cela
- Attendre 0 minute(s) puis CONFORT
- Attendre 2 minute(s) puis ECO
- Attendre 18 minute(s) puis répéter la macro
Et pourtant dans l'historique j'ai :
- ECO - 8 minutes - source macro - détails : 10%
- CONFORT - 2 minutes - source macro - détails : 10%
J'ai supprimé toutes les macro et tout recréé ... sans résultat.
Voyez-vous mon erreur ?
Merci d'avance.
Merci
Fab