ZMNHUD1?

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

ZMNHUD1?

Messagepar Philspl » 11 Nov 2018 19:00

Bonjour, je viens vers vous pour avoir de l’aide
Je investi dans 3 ZMNHUD1
1 pour les Rad SAM / 2 pour les Rad des Ch. / 3 pour le Rad de la SDB

Aujourd’hui rien ne fonctionne comme il faut
Les radiateurs passent en stop ou hors gel
quand je suis dans la période ECO ils passent en confort..
Quand je crée une zone chauffage pour les coupler au contact de fenêtre ( sensor 2) ça ne fonctionne pas non plus ils reste sur stop...j ouvre et ferme les fenêtres aucunes actions sur radiateurs...
Je vous joint des photos si j ai loupé quelque chose ....
La seule façon de faire fonctionner les radiateurs c est avec une planification, mais impossible de couper les Radiateurs quand on ouvre une fenêtre
Je sais plus quoi faire c est compliquer et je n’ai pas envie de rebancher mon Eco pilote 2 de Mer...e
Merci d avance
Je pense qu’Il me faut des cours ou un cerveau ...
Pièces jointes
21E71AB7-DF79-4B4C-AE5B-21EA49D6458D.png
21E71AB7-DF79-4B4C-AE5B-21EA49D6458D.png (379.93 Kio) Consulté 1483 fois
13CE16A5-41DB-4ABA-A28C-21438D63B12D.png
13CE16A5-41DB-4ABA-A28C-21438D63B12D.png (197.76 Kio) Consulté 1483 fois
4C4357AE-1CDD-4471-9EBE-FD6AA631671A.png
4C4357AE-1CDD-4471-9EBE-FD6AA631671A.png (246.71 Kio) Consulté 1483 fois
4E70AD47-85BA-4FD3-BF95-3E9F009DEB85.png
4E70AD47-85BA-4FD3-BF95-3E9F009DEB85.png (183.8 Kio) Consulté 1483 fois
0D20F19E-1989-463D-BB20-53C5835576D7.png
0D20F19E-1989-463D-BB20-53C5835576D7.png (357.57 Kio) Consulté 1483 fois
F8E2393E-2CED-4F32-9496-FB89F93BFD2F.png
F8E2393E-2CED-4F32-9496-FB89F93BFD2F.png (255.55 Kio) Consulté 1483 fois
25D30EFB-5B04-43E0-B454-535EB600FCEA.png
25D30EFB-5B04-43E0-B454-535EB600FCEA.png (243.52 Kio) Consulté 1483 fois
Philspl
 
Messages : 29
Inscription : 04 Nov 2018
Localisation : 78

Re: ZMNHUD1?

Messagepar xeos » 12 Nov 2018 21:40

Salut,

Tu fais des doublons de règles avec les actions associé sur les consignes et l'agenda.

Garde que l'agenda et associe les ordres et les consignes

Présence journée Chambre 2 -> confort -> consigne 20

La consigne ne donne que la température et non une action associé.

Part contre je ne sais pas si tu peux arrêter le chauffage en été avec cette procédure le plus simple c"est de passer par un état et des règles a partir d'un agenda directement
Je suis Fou et insatiable
xeos
 
Messages : 836
Inscription : 02 Sep 2017
Localisation : Alsace

Re: ZMNHUD1?

Messagepar Philspl » 13 Nov 2018 21:35

Bonjour, merci pour ta réponse
Aujourd’hui ça fonctionne sur l agenda et j’ai réglé les modes suivants les plages horaires et tout à l air de fonctionner je touche du bois ! Je pense m être compliqué pour rien :roll: :mrgreen:
Pour l’été je verrais l année prochaine :mrgreen:
Donc actuellement je n’ai pas de planifications de crées n’y de zone chauffage
Maintenant il faut que j associe mes capteurs de fenêtre pour couper les chauffages parce que les enfants chauffent souvent la rue :lol:
Je reviendrais pour raconter mon périple :cry:
Philspl
 
Messages : 29
Inscription : 04 Nov 2018
Localisation : 78


Retour vers Périphériques Z-Wave

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 66 invité(s)

cron