Ruban led qui reste allumé

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

Ruban led qui reste allumé

Messagepar wytez » 06 Sep 2018 08:05

Bonjour. Hier j'ai installé un micromodule Fibaro FGD-212 pour piloter un ruban LED. Lorsque je passe sur OFF, le ruban LED reste faiblement allumé. Mon micro module est relié au neutre et je ne souhaite pas faire de variation sur ce ruban LED. J'ai par conséquent désactivé la fonction dimmable. Ma question est la suivante, dois-je installer un by-pass fibaro pour supprimer le problème ou est il possible d'acheter un autre micromodule qui, sans by pass pourrait convenir à mon utilisation ?
wytez
 
Messages : 16
Inscription : 12 Jan 2018

Re: Ruban led qui reste allumé

Messagepar stef31 » 06 Sep 2018 08:18

Si tu dispose du neutre, il vaut mieux installer un module type FGS plutôt qu'un module dimmer.
EEDOMUS V2 - RFX avec RTS
En attente de l'EEDOMUS V4
stef31
 
Messages : 2947
Inscription : 20 Août 2013
Localisation : 31

Re: Ruban led qui reste allumé

Messagepar wytez » 06 Sep 2018 10:19

Merci. Donc je prends un FGS 212 ou 213 ? Pas besoin de by pass avec les FGS ?
wytez
 
Messages : 16
Inscription : 12 Jan 2018

Re: Ruban led qui reste allumé

Messagepar stef31 » 06 Sep 2018 10:29

wytez a écrit:Donc je prends un FGS 212 ou 213 ?


Si tu commutes le 230V de ton ruban led, tu peux prendre celui que tu veux. Si tu veux commuter un 12V, le FGS213 ne conviendra pas.

wytez a écrit:Pas besoin de by pass avec les FGS ?


Pas besoin de bypass avec un FGS.
EEDOMUS V2 - RFX avec RTS
En attente de l'EEDOMUS V4
stef31
 
Messages : 2947
Inscription : 20 Août 2013
Localisation : 31

Re: Ruban led qui reste allumé

Messagepar wytez » 06 Sep 2018 10:54

Merci pour les informations. Qu'entend tu par commuter ? Désolé je ne suis pas un grand électricien.
wytez
 
Messages : 16
Inscription : 12 Jan 2018

Re: Ruban led qui reste allumé

Messagepar stef31 » 06 Sep 2018 11:54

commuter = switcher = ouvrir/fermer un circuit électrique.

Dans le cas d'un FGD, de part sa conception électronique, il y a un courant qui s'écoule en permanence dans le circuit des lampes et cela permet de s'affranchir du neutre.
Alors qu'avec un FGS, il est équipé d'un relais qui agit comme un interrupteur.
EEDOMUS V2 - RFX avec RTS
En attente de l'EEDOMUS V4
stef31
 
Messages : 2947
Inscription : 20 Août 2013
Localisation : 31

Re: Ruban led qui reste allumé

Messagepar wytez » 06 Sep 2018 12:54

Merci beaucoup pour la qualité des informations.
wytez
 
Messages : 16
Inscription : 12 Jan 2018

Re: Ruban led qui reste allumé

Messagepar dominique53 » 07 Sep 2018 06:47

bonjour

Pourquoi ne pas utiliser un FGRGBWM-441, c'est fait pour et cela fonctionne très bien.

@plus
dominique53
 
Messages : 95
Inscription : 17 Fév 2013

Re: Ruban led qui reste allumé

Messagepar stef31 » 07 Sep 2018 06:50

dominique53 a écrit:Pourquoi ne pas utiliser un FGRGBWM-441, c'est fait pour et cela fonctionne très bien.


C'est vrai mais si le ruban n'est pas RGB(W), l'utilité est limitée et le FGS plus adapté.
EEDOMUS V2 - RFX avec RTS
En attente de l'EEDOMUS V4
stef31
 
Messages : 2947
Inscription : 20 Août 2013
Localisation : 31

Re: Ruban led qui reste allumé

Messagepar wistealth » 07 Sep 2018 18:29

suivant le budget, un everspring AN179 ferait tout aussi bien.
il est un poil plus épais que les fibaro.

A+ ;)
En manque d'inspiration domotique :(
lumières, volets, prises, coupure d'eau, musique, tv, chauffage, climatisation, portails, gâche électrique, imprimante Bambulab X1c, capteurs ect.... me reste pas grand chose.
wistealth
 
Messages : 155
Inscription : 28 Juin 2018


Retour vers Périphériques Z-Wave

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : bloum et 6 invité(s)