ca avance a grand pas cette histoire Rover !
c'est vraiment dingue ce que la domotique peut faire pour les initiés. je n'aurai jamais pensé que j'y aurai accès un jour, n'y connaissant rien !
alors voici les résultats:
- Test Coupure Bouton Ouverture Porte interphone Cab
- Test Coupure Bouton Gache Porte.jpg (680.99 Kio) Consulté 8783 fois
Mes Conclusions
( à valider ?) :
le Bouton d'ouverture de porte de mon interphone est une coupure de +.
sur le FGS 212, la Borne 9 va sur le In et la Borne 6 va sur le Q .
je programmerai comme suit le FGS 212, comme celui pour mon portail automatique :
- Config FGS 212 mode impulsion page 1
- configuration FGS 212 mode impulsion - page 1 sur 3.jpg (974.59 Kio) Consulté 8783 fois
- Config FGS 212 mode impulsion page 2
- configuration FGS 212 mode impulsion - page 2 sur 3.jpg (994.2 Kio) Consulté 8783 fois
- Config FGS 212 mode impulsion page 3
- configuration FGS 212 mode impulsion - page 3 sur 3.jpg (717.72 Kio) Consulté 8783 fois
pour le final , j'obtiens ceci :
- schéma domotisation interphone cab
- Schéma interphone cab domotisé.jpg (360.72 Kio) Consulté 8783 fois
quelques interrogations à lever malgré tout :
1/ est ce bien une coupure + comme je le suppose ? mon intelligence est mise à rude épreuve.
2/ le FGBS s'alimente ainsi mais peut etre que le sens n'a pas d'importance:
son fil P (rouge) est à relier sur la borne 6 de l'interphone
son fil GND (bleu) est à relier sur la borne 5 de l'interphone
du coup je m’aperçois que mon schéma est faussé sur ce point
3 / Comment relier le FGBS à la Borne 8 (appel sonnette de la rue )
je dirai IN 1 mais c'est du Pifomètre. mais si dans mon métier cela ne pardonne que rarement, je pense qu'en electricité , c'est pareil voire même pire car le potentiel de récupération en cas de dégât est nul sur du materiel comparé aux organismes vivants.
4/ l'impulsion via le FGS 212 d'une durée de 40 ms sera t elle suffisante pour provoquer l'ouverture de la porte
Rover, je suis Over sans ton expertise... vraiment , c'est sympa de m'aider !