Pilotage portail et retour d'état via Fibaro FGS221

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

Re: Pilotage portail et retour d'état via Fibaro FGS221

Messagepar jacques67 » 15 Juil 2018 12:05

Je n'ai plus de 221 en V2.1, juste encore deux 223.
Je vais donc passer une commande. A suivre...
jacques67
 
Messages : 150
Inscription : 08 Juil 2014

Re: Pilotage portail et retour d'état via Fibaro FGS221

Messagepar jacques67 » 23 Juil 2018 08:41

J'ai testé ce week-end le module FGS222.
Pas de soucis pour l'ouverture. Par contre, à la fermeture mon portail ferme un peu et puis ouvre à nouveau. Il semble que ma config sur S2 ait une influence. Les réglages sont :
Le relais 1 et 2 sont en contacts bref.
L'ouverture et la fermeture sont pilotés sur 01.
Le retour d'état est branché sur le fin de course du portail (en position ouvert) et sur S2 du module. Comme sur le schéma.
Les réglages des paramètres sont
Param (16) ; taille (1) ; valeur (1) 0
Parzm (14) ; taille (1) ; valeur (1) 0
Param (5) ; taille (2) ; valeur (1) = 0 valeur (2) = 0
Param (4) ; taille (1) ; valeur (1) = 100

Je pense que mon paramètre 5 ne doit pas être correct.

Image
Dernière édition par jacques67 le 23 Juil 2018 17:21, édité 1 fois.
jacques67
 
Messages : 150
Inscription : 08 Juil 2014

Re: Pilotage portail et retour d'état via Fibaro FGS221

Messagepar krystyan » 23 Juil 2018 16:48

A priori le paramètre 5 doit bien être à 0 (suppression de l'auto off)
Par contre la valeur 100 du paramètre 4 est un peu élevée (10 secondes)
Peut être que 2 secondes sont suffisantes soit paramètre 4 = 20
krystyan
 
Messages : 454
Inscription : 28 Nov 2012

Re: Pilotage portail et retour d'état via Fibaro FGS221

Messagepar jacques67 » 24 Juil 2018 07:25

Merci pour les réponses.
Finalement j'ai mis 5 pour le relais 1. Il fonctionne à l'ouverture et à la fermeture.
L'ouverture se termine toujours par une légère fermeture et stop, mais je n'ai pas de retour d'état sur le relais 2. De plus, pas de mise à jour de la dernière action. Il est noté "Fermé depuis 3 jours" bien que j'ai fait quelques tests la veille.
Voilà ce que j'ai depuis l'interface eedomus. Ici le relais 01 "portail" pour l'ouverture et la fermeture. Un clic sur "Fermeture" pour ouvrir et fermer. Et en dessous, le relais 02 pour "portail état".

Image

Le relais 01. Le 02 est pareil.

Image

Et enfin le paramétrage du module FGS 222 :

Image

Je sèche. :oops:
jacques67
 
Messages : 150
Inscription : 08 Juil 2014

Re: Pilotage portail et retour d'état via Fibaro FGS221

Messagepar jacques67 » 27 Juil 2018 07:19

Suite des réglages qui confirment que je n'ai pas de retour sur S2. Et c'est un peu normal puisque j'ai branché S2 sur le fin de course qui donne une tension à l'ouverture. Si portail ouvert alors S2 sous tension et donc retour d'état.
Mais comme j'ai toujours l'effet d'un bref retour à la fermeture lorsque j'ouvre le portail, alors le fin de course est activé et désactivé aussitôt.

Les réglages initiaux sont les suivants :
Param 3 - Taille 1 - Valeur 1 (Si ce paramètre est absent je ne pense pas que cela ait de l'influence)
Param 4 - Taille 1 - Valeur 5 (stop du contact S1 après 0.5 seconde)
Param 5 - Taille 1 - Valeur 0 (0 = pas d'arrêt automatique de S2)
Param 14 - Taille 1 - Valeur 0 (Bouton-poussoir impusionnel (mono-stable))
Param 16 - Taille 1 - Valeur 0 (Mémorise l'état après coupure-pas d'influence sur le reste)

Là où je m'interroge c'est :
1/ pourquoi le portail fait un léger retour en fermeture.
2/ Si je mets le FGS 222 en contact bref alors S1 sera en contact bref, mais pour S2 je dois le mettre en bi-stable. Donc le paramètre 14 devrait plutôt être avec une valeur de 1 à la place de 0 ?
jacques67
 
Messages : 150
Inscription : 08 Juil 2014

Re: Pilotage portail et retour d'état via Fibaro FGS221

Messagepar krystyan » 02 Août 2018 07:13

le paramètre 3 est utile pour prendre en compte S2
les paramètres 4 et 5 doivent être en taille 2
le paramètre 16 = 1 pour éviter l'ouverture du portail suite à une coupure de courant
le paramètre 14 = 1 et 13 =0 afin que la tempo des paramètres 4 et 5 soit prise en compte
krystyan
 
Messages : 454
Inscription : 28 Nov 2012

Re: Pilotage portail et retour d'état via Fibaro FGS221

Messagepar jacques67 » 08 Août 2018 13:01

krystyan a écrit:le paramètre 3 est utile pour prendre en compte S2
les paramètres 4 et 5 doivent être en taille 2
le paramètre 16 = 1 pour éviter l'ouverture du portail suite à une coupure de courant
le paramètre 14 = 1 et 13 =0 afin que la tempo des paramètres 4 et 5 soit prise en compte

Merci Krystyan, j'ai mis les valeurs que tu as donné.
ça fonctionne pour l'ouverture et la fermeture. Pour le bref retour en fermeture j'ai trouvé que j'utilisais la phase du contact S01 pour S02 donc je redonnais une impulsion qui provoquait la fermeture qui était elle même arretée à cause de la temporisation appliquée avec le paramètre 4.
Pour le retour inexistant de S02 je pense que mon relais ne fonctionne pas. J'en ai un autre. Je le change dès que j'ai deux minutes.
A suivre...
jacques67
 
Messages : 150
Inscription : 08 Juil 2014

Re: Pilotage portail et retour d'état via Fibaro FGS221

Messagepar jcmontigny » 08 Août 2018 16:30

Putain c'est pas con ça!! Je n'y avais jamais pensé

Pour résumer, car j'ai mis du temps à comprendre, vous pilotez O2 grace à l'entrée S2 (qu'on relie à une information ouverture/fermeture diposnible: capteur, info de la motorisation, etc...) ce qui vous fait un retour d'état de O2 dans l'eedomus. Pas besoin de module FGBS-001 supplémentaire du coup…

Si c'est bien ça, bravo!
jcmontigny
 
Messages : 423
Inscription : 30 Juin 2012

Re: Pilotage portail et retour d'état via Fibaro FGS221

Messagepar jacques67 » 08 Août 2018 17:15

jcmontigny a écrit:Putain c'est pas con ça!! Je n'y avais jamais pensé

Pour résumer, car j'ai mis du temps à comprendre, vous pilotez O2 grace à l'entrée S2 (qu'on relie à une information ouverture/fermeture diposnible: capteur, info de la motorisation, etc...) ce qui vous fait un retour d'état de O2 dans l'eedomus. Pas besoin de module FGBS-001 supplémentaire du coup…

Si c'est bien ça, bravo!

Oui c'est cela. Théoriquement ça doit marcher. J'ai récupéré une tension de 30v sur le fin de course du portail.
Tension a envoyer au relais 30v/230v qui se trouve connecté sur S2 et qui fera l'état de 02. Seul mon relais n'est pas correct. Il faut que j'en branche un autre.
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/30/t173.png
jacques67
 
Messages : 150
Inscription : 08 Juil 2014

Re: Pilotage portail et retour d'état via Fibaro FGS221

Messagepar jcmontigny » 03 Sep 2018 16:27

Bonjour Jacques67

As-tu finalisé ton installation, est-ce que ça fonctionne comme prévu?

Merci pour ton retour d'expérience
jcmontigny
 
Messages : 423
Inscription : 30 Juin 2012

Re: Pilotage portail et retour d'état via Fibaro FGS221

Messagepar bmx34 » 07 Sep 2018 11:43

Bonjour à tous

Je suis nouveau dans l'univers de la domotique.
Je souhaite domotiser mon portail en passant par une box eedomus + apple tv+siri et application telephone.
Ma question est si j'installe un fibraro fgs221 ou 222 mon scenario peut il fonctionner?

Merci d'avance
bmx34
 
Messages : 61
Inscription : 06 Sep 2018

Re: Pilotage portail et retour d'état via Fibaro FGS221

Messagepar jacques67 » 11 Sep 2018 09:59

jcmontigny a écrit:Bonjour Jacques67

As-tu finalisé ton installation, est-ce que ça fonctionne comme prévu?

Merci pour ton retour d'expérience


Finalement ça ne fonctionne pas en récupérant la tension depuis le fin de course. Pas assez d'intensité probablement pour faire basculer le relais. Donc je vais tenter une autre solution.
jacques67
 
Messages : 150
Inscription : 08 Juil 2014

Re: Pilotage portail et retour d'état via Fibaro FGS221

Messagepar bimaloy30 » 28 Sep 2018 15:33

Pour bien comprendre cette problématique, commençons par détailler cette notion de retour d’état du Z-Wave. Le retour d’état, c’est le fait qu’un module actionneur renvoie régulièrement à son contrôleur principal (généralement, un serveur domotique compatible Z-Wave) son état en cours (soit à l’initiative du module, soit à la demande du contrôleur principal).