Recuperation d une action manuelle interupteur

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

Recuperation d une action manuelle interupteur

Messagepar boulihipp1 » 30 Mars 2018 15:08

Bonjour.
Je me pose une question simple. Actuellement j ai un couloir qui s allume et s eteint selon un detecteur de mouvement fibaro .
La lumière est pilote par un module qubino 2 relais.
J ai branche également des bouton poussoir sur le relais afin d avoir une commande manuel de la lumière en cas de manque de pile ou autre.
Ma question est simple, j ai une regele pour allumer sur mouvement et une autre pour eteindre avec une petite tempo. ça marche nikel mais parfois j aimerai que ça se bloque en on.
Est il possible de récupérer le faite que j appuie sur l interrupteur pour déclencher d autre règle?
J espere avoir ete assez clair . merci
boulihipp1
 
Messages : 97
Inscription : 12 Jan 2016

Re: Recuperation d une action manuelle interupteur

Messagepar rover820i » 30 Mars 2018 15:55

Salut,

Peux-tu mettre le détail de tes règles ?

Merci.
rover820i
 
Messages : 3371
Inscription : 23 Juil 2016

Re: Recuperation d une action manuelle interupteur

Messagepar boulihipp1 » 30 Mars 2018 16:00

Et bien la première dit si mouvement alors on.
Après des que le détecteur de met en non mouvement off ds 10s off voilà c est tt.
Si j appuie sur le bouton la lumière s'allume mais si je bouge ba irrémédiablement le détecteur change d'état et quand il reviens sur off hop ça coupe la lumière. J aimerais en gros que si j allumé avec le bouton poussoir , on enlève le côté détecteur et que ça bloqué en on.
boulihipp1
 
Messages : 97
Inscription : 12 Jan 2016

Re: Recuperation d une action manuelle interupteur

Messagepar rover820i » 30 Mars 2018 16:23

Tu devrais supprimer tes règles et faire une seule comme ça :

- Si détection mouvement DEVIENT égal = détection mouvement
- Et lumière = OFF

Alors lumière = Macro 10s (tu devras créer une macro sur ton périphérique lumière)

Et là ça devrait marcher...
rover820i
 
Messages : 3371
Inscription : 23 Juil 2016

Re: Recuperation d une action manuelle interupteur

Messagepar boulihipp1 » 30 Mars 2018 16:36

Oui ok comme ça la macro off s activera que si la lumière était éteinte à la base.
Je vais essaye. Merci bien!
Mais donc je dois comprendre qu'on ne peux pas prendre le côté appui manuel comme condition, on est obligé de le faire en mode logique style si lumière alors que pas de mouvement, on a forcément un appui sur bouton!
Le problème avec ta solution c est si le capteur pendant la macro reviens à mouvement sans que j appuie sur le bouton , la lumière s'éteindra ! Je vais devoir mètre du stop macro.
Je vais essayer de faire ça au propre. Merci encore pour le coup de main!
boulihipp1
 
Messages : 97
Inscription : 12 Jan 2016

Re: Recuperation d une action manuelle interupteur

Messagepar merguez07 » 31 Mars 2018 07:59

boulihipp1 a écrit:Le problème avec ta solution c est si le capteur pendant la macro reviens à mouvement sans que j appuie sur le bouton , la lumière s'éteindra ! Je vais devoir mètre du stop macro.


je pense qu'il faudrait que tu installe à partir du store l'actionneur toggle que tu vas associé à ton BP.
Le toggle fera office de bistable et memorisera si tu es en mode BP ON ou BP OFF.

ta règle devient:

- Si détection mouvement DEVIENT égal = détection mouvement
- Et Toggle = OFF

Alors lumière = Macro 10s (tu devras créer une macro sur ton périphérique lumière)
tuto 1 -->Programmation des scripts Eedomus
tuto 2 -->SmartDevice
tuto 3 -->Le déclenchement de règles
scripts -->Météo du jour | GH Thermostat | TotalWatt | Detecfire | smartbattery
Skype Eedomus -->lien vers le skype Eedomus
merguez07
 
Messages : 2351
Inscription : 15 Sep 2017
Localisation : Le Teil en Ardèche

Re: Recuperation d une action manuelle interupteur

Messagepar boulihipp1 » 31 Mars 2018 09:51

Mon bp est pas zwave hein, c est un bp tout simple connecté au entre interrupteur du module qubino! Donc je vous pas comment associé au toggle. Mais je connais pas le toggle donc je regarderai le store cet après-midi.
boulihipp1
 
Messages : 97
Inscription : 12 Jan 2016

Re: Recuperation d une action manuelle interupteur

Messagepar Hervé » 31 Mars 2018 10:55

Tu peux utiliser les sources de déclenchement dans les scénarios. Un scénario peut se déclencher si une condition est un geste manuel ou non sur un interrupteur.
Ex:
https://www.abavala.com/exemple-d-utili ... l-eedomus/

Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
Hervé
 
Messages : 41
Inscription : 28 Août 2012

Re: Recuperation d une action manuelle interupteur

Messagepar boulihipp1 » 31 Mars 2018 11:00

Ba voilà la tu me donne mon eldorado... Merciiiiiii
boulihipp1
 
Messages : 97
Inscription : 12 Jan 2016


Retour vers Périphériques Z-Wave

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invité(s)

cron