Micro module DSC 12 un condensateur contre le rebond

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

Micro module DSC 12 un condensateur contre le rebond

Messagepar krystyan » 06 Juin 2013 09:00

J'ai installé un micro module aeon labs DSC12 dans une boite de dérivation en mode bouton poussoir pour allumer un spot
Petit problème : l'allumage fonctionne correctement mais l'extinction nécessite de maintenir le bouton poussoir quelques secondes pour éteindre le spot sinon il se rallume aussitôt.
J'ai changé le micro module, le spot, le bouton poussoir même résultat.
J'en déduis que cela provient du câblage électrique entre la boite de dérivation et le bouton poussoir.
J'ai solutionné momentanément le problème en mettant un condensateur aux bornes du bouton poussoir...
krystyan
 
Messages : 454
Inscription : 28 Nov 2012

Re: micro module DSC 12 un condensateur contre le rebond

Messagepar mimix » 15 Juin 2013 08:56

et une régle de non redéclenchement après 1s par exemple ça ne pourrait pas marcher ? ou y'a pas un paramètre radio pour l'anti rebond ?
mimix
 
Messages : 162
Inscription : 31 Jan 2013

Re: micro module DSC 12 un condensateur contre le rebond

Messagepar krystyan » 07 Juil 2013 10:26

Je ne peux utiliser une règle "antirebond" car je commande directement le micro module avec le bouton poussoir
krystyan
 
Messages : 454
Inscription : 28 Nov 2012

Re: micro module DSC 12 un condensateur contre le rebond

Messagepar mimix » 07 Juil 2013 14:53

Dans ce cas, il faut modifier au niveau du bouton. Du genre un condo en parallele si c'est un soucis de rebond. Un trigger de shmit si c'est un problème de niveau de tension pas franc. Mais dur de dire sans oscillo
mimix
 
Messages : 162
Inscription : 31 Jan 2013

Re: Micro module DSC 12 un condensateur contre le rebond

Messagepar krystyan » 11 Juil 2013 19:09

oui c'est ce que j'ai mis, un condensateur en parallèle cela fonctionne bien mais au bout de quelques heures le spot se met à clignoter.
J'ai mis un condensateur polarisé de 47microF en 6.5 volts. Peut être que la tension d'isolation n'est pas assez élevée; dès que je peux je teste avec un 50 volts
krystyan
 
Messages : 454
Inscription : 28 Nov 2012

Re: Micro module DSC 12 un condensateur contre le rebond

Messagepar Pierrot24 » 11 Nov 2013 18:29

Bonjour,
J'ai le meme probleme...
As tu trouvé une solution efficace ?

Merci
Pierre
Pierrot24
 
Messages : 12
Inscription : 27 Mars 2013

Re: Micro module DSC 12 un condensateur contre le rebond

Messagepar krystyan » 19 Nov 2013 17:16

Non je n'ai pas testé avec un condensateur de 50 v car entre temps j'ai modifié mon installation et supprimé les micros modules
krystyan
 
Messages : 454
Inscription : 28 Nov 2012


Retour vers Périphériques Z-Wave

Qui est en ligne ?