antmax a écrit:ok merci, super je venais d'éditer mon message
Fuse 3A ? Est ce bien le disjoncteur 2 A que j'ai mis pour protéger le thermostat ?
OUI
antmax a écrit:ok merci, super je venais d'éditer mon message
Fuse 3A ? Est ce bien le disjoncteur 2 A que j'ai mis pour protéger le thermostat ?
mcxandr a écrit:Bon retour d'expérience.....
N'ayant pas pu le faire moi même (par faute de temps)
J'ai contacté les prestataire de mon fournisseur d’électricité....
Et après 2 voir 3 semaines ...... Plus aucune nouvelle.
Donc je suis resté au point mort !!!!![]()
![]()
Alors si quelqu'un pourrait reprendre mon sujet et me faire avancer sur ce dilemme....
Je serai d'une reconnaissance éternelleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ^^
Merci encore!
Rom1du87 a écrit:Bonjour matador3K,
Branche ton fil pilote avec ta diode sur la borne 3 et pas la borne 1 , j'ai eu le même souci avec mes radiateur Atlantic.
patouf a écrit:Euh oui, évidemment.![]()
Tu l'auras compris, j'ai envie de faire moi-même mais j'y connais pas grand chose !![]()
Update : croquis mis à jour (https://imgur.com/a/5kqVW), je pense que maintenant c'est correct ! Quelqu'un pour valider ? Merci !
patouf a écrit:Update : croquis mis à jour (https://imgur.com/a/5kqVW), je pense que maintenant c'est correct ! Quelqu'un pour valider ? Merci !
pancaro a écrit:Rom1du87 a écrit:Bonjour matador3K,
Branche ton fil pilote avec ta diode sur la borne 3 et pas la borne 1 , j'ai eu le même souci avec mes radiateur Atlantic.
Merci pour cette info, j'ai aussi des radiateurs Atlantic et je m’apprête à faire l'installation: où dois-je installer la diode? entre la borne L et la borne 3? Car j'ai trouvé cette photo et du coup je suis perdu...![]()
Merci de votre aide...
Cyxou a écrit:pancaro a écrit:Rom1du87 a écrit:Bonjour matador3K,
Branche ton fil pilote avec ta diode sur la borne 3 et pas la borne 1 , j'ai eu le même souci avec mes radiateur Atlantic.
Merci pour cette info, j'ai aussi des radiateurs Atlantic et je m’apprête à faire l'installation: où dois-je installer la diode? entre la borne L et la borne 3? Car j'ai trouvé cette photo et du coup je suis perdu...![]()
Merci de votre aide...
Il faut bien te brancher sur la borne 1, comme sur la photo.
Caspero a écrit:Je pense qu'il est plus utile pour tout le monde de donner la référence complète à l'article d'où est extraite cette photo:
https://blog.domadoo.fr/guides/utilisat ... lectrique/
Un petit effort, il y a l'explication complète du branchement 4 messages plus haut (Caspero du 01 Déc 2017).
Ensuite, si vous ne comprenez pas la logique des bornes 1, 2 et 3 (contact sec) alors je vous conseillerais de ne pas vous lancez seul dans le câblage. Il n'y a rien de compliqué mais pour les initiés. Je suis sûr que dans votre entourage il y aura quelqu'un qui comprendra le schéma et donc pourra vois aider !!
Cyxou a écrit:patouf a écrit:Update : croquis mis à jour (https://imgur.com/a/5kqVW), je pense que maintenant c'est correct ! Quelqu'un pour valider ? Merci !
Tu peux préparer ton installation! C'est bien ça.
Je valide
Retour vers Périphériques Z-Wave
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 28 invité(s)