antmax a écrit:ok merci, super je venais d'éditer mon message
Fuse 3A ? Est ce bien le disjoncteur 2 A que j'ai mis pour protéger le thermostat ?
OUI
antmax a écrit:ok merci, super je venais d'éditer mon message
Fuse 3A ? Est ce bien le disjoncteur 2 A que j'ai mis pour protéger le thermostat ?
mcxandr a écrit:Bon retour d'expérience.....
N'ayant pas pu le faire moi même (par faute de temps)
J'ai contacté les prestataire de mon fournisseur d’électricité....
Et après 2 voir 3 semaines ...... Plus aucune nouvelle.
Donc je suis resté au point mort !!!!
Alors si quelqu'un pourrait reprendre mon sujet et me faire avancer sur ce dilemme....
Je serai d'une reconnaissance éternelleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ^^
Merci encore!
Rom1du87 a écrit:Bonjour matador3K,
Branche ton fil pilote avec ta diode sur la borne 3 et pas la borne 1 , j'ai eu le même souci avec mes radiateur Atlantic.
patouf a écrit:Euh oui, évidemment.
Tu l'auras compris, j'ai envie de faire moi-même mais j'y connais pas grand chose !
Update : croquis mis à jour (https://imgur.com/a/5kqVW), je pense que maintenant c'est correct ! Quelqu'un pour valider ? Merci !
patouf a écrit:Update : croquis mis à jour (https://imgur.com/a/5kqVW), je pense que maintenant c'est correct ! Quelqu'un pour valider ? Merci !
pancaro a écrit:Rom1du87 a écrit:Bonjour matador3K,
Branche ton fil pilote avec ta diode sur la borne 3 et pas la borne 1 , j'ai eu le même souci avec mes radiateur Atlantic.
Merci pour cette info, j'ai aussi des radiateurs Atlantic et je m’apprête à faire l'installation: où dois-je installer la diode? entre la borne L et la borne 3? Car j'ai trouvé cette photo et du coup je suis perdu...
Merci de votre aide...
Cyxou a écrit:pancaro a écrit:Rom1du87 a écrit:Bonjour matador3K,
Branche ton fil pilote avec ta diode sur la borne 3 et pas la borne 1 , j'ai eu le même souci avec mes radiateur Atlantic.
Merci pour cette info, j'ai aussi des radiateurs Atlantic et je m’apprête à faire l'installation: où dois-je installer la diode? entre la borne L et la borne 3? Car j'ai trouvé cette photo et du coup je suis perdu...
Merci de votre aide...
Il faut bien te brancher sur la borne 1, comme sur la photo.
Caspero a écrit:Je pense qu'il est plus utile pour tout le monde de donner la référence complète à l'article d'où est extraite cette photo:
https://blog.domadoo.fr/guides/utilisat ... lectrique/
Un petit effort, il y a l'explication complète du branchement 4 messages plus haut (Caspero du 01 Déc 2017).
Ensuite, si vous ne comprenez pas la logique des bornes 1, 2 et 3 (contact sec) alors je vous conseillerais de ne pas vous lancez seul dans le câblage. Il n'y a rien de compliqué mais pour les initiés. Je suis sûr que dans votre entourage il y aura quelqu'un qui comprendra le schéma et donc pourra vois aider !!
Cyxou a écrit:patouf a écrit:Update : croquis mis à jour (https://imgur.com/a/5kqVW), je pense que maintenant c'est correct ! Quelqu'un pour valider ? Merci !
Tu peux préparer ton installation! C'est bien ça.
Je valide
Retour vers Périphériques Z-Wave