Kitor a écrit:Après, je ne sais pas si tu peux connecter 3 électrovannes sur un seul Fibaro.
Kitor a écrit:@stef31,
Peux tu développer STP, genre avant / après ?
Car cela m’intéresse aussi (par la suite )
krystyan a écrit:Bonjour
Je pilote indépendamment quatre vannes Hunter d'arrosage avec un seul transfo 24 volts et deux Fibaro FGS 222.
chaque fibaro gère indépendamment 2 vannes
BingO a écrit:La question, jusqu'à combien de vanne peut-on mettre par transfo?
stef31 a écrit:BingO a écrit:La question, jusqu'à combien de vanne peut-on mettre par transfo?
Cela dépend de la consommation de tes EV et de l'ampérage de ton transfo.
En plus, cela dépend de ton usage. Par exemple, dans mon cas, je dispose de 6 EV mais je ne les ouvre jamais toutes en même temps. Du coup, en théorie, je pouvais me permettre de prendre un transfo légèrement sous dimensionné.
BingO a écrit:krystyan a écrit:Bonjour
Je pilote indépendamment quatre vannes Hunter d'arrosage avec un seul transfo 24 volts et deux Fibaro FGS 222.
chaque fibaro gère indépendamment 2 vannes
Bonjour,
Je suis intéressé, par ton montage, as-tu un plan?
Retour vers Périphériques Z-Wave
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 82 invité(s)