périphérique pour pilotage d' électrovanne

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

périphérique pour pilotage d' électrovanne

Messagepar stalker » 07 Juin 2017 23:12

Bonjour ,

J'aurais besoin de vos conseils pour installer mon système d'arrosage automatique :

J'ai trois électrovannes 24v a piloter , je voulais savoir si il existait un module zwave alimenter en 24v capable de piloter 3 sorties (on/off ) ?

J'aimerais éviter de devoir connecter 3 transfos 24v a 3 prise 220v piloté pour des raisons de coûts !


merci d'avance pour votre aide .
stalker
 
Messages : 1
Inscription : 07 Juin 2017

Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne

Messagepar Kitor » 08 Juin 2017 08:12

Bonjour,

Si sa peut d'aider :

https://domotique34.com/blog/2014/06/14 ... -domotise/
ou
https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?t=26286

Après, je ne sais pas si tu peux connecter 3 électrovannes sur un seul Fibaro.
Kitor
 
Messages : 934
Inscription : 18 Nov 2014

Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne

Messagepar stef31 » 08 Juin 2017 08:28

Bonjour,

Il faut faire attention au fait que les derniers modèles FIBARO FGS n'ont pas de sortie libre de potentiel du coup dans ce type d'application, ils ne conviennent pas.
EEDOMUS V2 - RFX avec RTS
En attente de l'EEDOMUS V4
stef31
 
Messages : 2947
Inscription : 20 Août 2013
Localisation : 31

Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne

Messagepar Kitor » 08 Juin 2017 08:57

@stef31,
Peux tu développer STP, genre avant / après ?
Car cela m’intéresse aussi (par la suite :? )
Kitor
 
Messages : 934
Inscription : 18 Nov 2014

Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne

Messagepar rover820i » 08 Juin 2017 09:04

Kitor a écrit:Après, je ne sais pas si tu peux connecter 3 électrovannes sur un seul Fibaro.

A mon sens il vaut mieux éviter.
rover820i
 
Messages : 3371
Inscription : 23 Juil 2016

Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne

Messagepar stef31 » 08 Juin 2017 09:28

Kitor a écrit:@stef31,
Peux tu développer STP, genre avant / après ?
Car cela m’intéresse aussi (par la suite :? )


Avec les FGS213 ou FGS223, tu ne peux pas commander les EV qui sont alimentées en 24V alternatif avec un module qui serait alimenté en 230V. Ces modules ne sont pas utilisables non plus pour piloter une commande de portail. Il faut que les équipements qui sont actionnés par ces FGS soient alimentés avec la même tension.

Il faut utiliser les FGS212 ou FGS222 ou une autre marque que FIBARO pour piloter ces EV.
EEDOMUS V2 - RFX avec RTS
En attente de l'EEDOMUS V4
stef31
 
Messages : 2947
Inscription : 20 Août 2013
Localisation : 31

Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne

Messagepar krystyan » 11 Juin 2017 12:20

Bonjour
Je pilote indépendamment quatre vannes Hunter d'arrosage avec un seul transfo 24 volts et deux Fibaro FGS 222.
chaque fibaro gère indépendamment 2 vannes
krystyan
 
Messages : 454
Inscription : 28 Nov 2012

Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne

Messagepar BingO » 04 Juil 2017 12:50

krystyan a écrit:Bonjour
Je pilote indépendamment quatre vannes Hunter d'arrosage avec un seul transfo 24 volts et deux Fibaro FGS 222.
chaque fibaro gère indépendamment 2 vannes


Bonjour,

Je suis intéressé, par ton montage, as-tu un plan?
BingO
 
Messages : 336
Inscription : 16 Jan 2016

Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne

Messagepar kiks6921 » 05 Juil 2017 10:15

Bonjour,

Pour ma part, j'ai domotisé mon arrosage avec une électrovanne branché direct sur le 220v et un fibaro FGS-222 : Image

J'ai mis un interrupteur physique à coter de l'électrovanne en branchant la phase sur le fil de commande :
Image

Ensuite, j'ai pluggé mon fibaro FGS-222 comme si c'était une lampe :
Image

Ça marche niquel, je peux ouvrir l'eau à la main avec l'interrupteur ou avec mon smartphone. Avec l'appli eedomus, ça remplace un programmateur.

Au niveau des coûts :
    Électrovanne : 39,45 € chez amazon
    FGS-222 : 50€
    Interrupteur étanche + boîte de dérivation : 5€

@+
kiks6921
 
Messages : 6
Inscription : 20 Fév 2017

Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne

Messagepar MRAB » 08 Juil 2017 18:46

Bonjour,

Pour ma part, voici mon systeme d'arrosage.

Le relais temporisé coupe automatiquement la vanne 10mn au dela du délai de programmation, au cas ou il y aurait un beug programmatique à la fermeture. (conseillé dans la doc eedomus).
Pièces jointes
Schéma arrosage.jpg
Schéma arrosage.jpg (60.91 Kio) Consulté 26193 fois
MRAB
 
Messages : 182
Inscription : 08 Fév 2015

Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne

Messagepar stef31 » 09 Juil 2017 05:51

Bonjour,

Avec le montage de MRAB, on peut utiliser un module FGS213 car on pilote la partie 230Vca du transfo. Par contre, on ne peut gérer qu'une seule ou qu'un seul groupe d'électrovanne. On ne peut pas piloter plusieurs électrovannes individuellement avec ce montage.

C'est pas bête le relais temporisé mais comme en 10 minutes, je vide 400 litres de mes réservoirs, j'ai opté pour un pilotage via IPX avec coupure de l'alimentation des électrovannes individuellement, coupure de l'alimentation générale des électrovannes et enfin coupure de l'alimentation de la pompe d'irrigation. En théorie, je devrais pas avoir de bug mais on ne sait jamais. ;)
EEDOMUS V2 - RFX avec RTS
En attente de l'EEDOMUS V4
stef31
 
Messages : 2947
Inscription : 20 Août 2013
Localisation : 31

Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne

Messagepar BingO » 10 Juil 2017 11:06

Pas mal le montage MRAB!
Comme le souligne stef, l'inconvénient c'est une vanne/groupe piloté par transfo.
La question, jusqu'à combien de vanne peut-on mettre par transfo?

Ce montage me tente bien mais en pilotant au travers de la partie 24V et les modules Fibaro :D
Enfin, faudrait déjà que je commence par faire le plan d'arrosage enterré avant :lol:
BingO
 
Messages : 336
Inscription : 16 Jan 2016

Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne

Messagepar stef31 » 10 Juil 2017 12:21

BingO a écrit:La question, jusqu'à combien de vanne peut-on mettre par transfo?


Cela dépend de la consommation de tes EV et de l'ampérage de ton transfo.
En plus, cela dépend de ton usage. Par exemple, dans mon cas, je dispose de 6 EV mais je ne les ouvre jamais toutes en même temps. Du coup, en théorie, je pouvais me permettre de prendre un transfo légèrement sous dimensionné.
EEDOMUS V2 - RFX avec RTS
En attente de l'EEDOMUS V4
stef31
 
Messages : 2947
Inscription : 20 Août 2013
Localisation : 31

Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne

Messagepar BingO » 10 Juil 2017 15:14

stef31 a écrit:
BingO a écrit:La question, jusqu'à combien de vanne peut-on mettre par transfo?


Cela dépend de la consommation de tes EV et de l'ampérage de ton transfo.
En plus, cela dépend de ton usage. Par exemple, dans mon cas, je dispose de 6 EV mais je ne les ouvre jamais toutes en même temps. Du coup, en théorie, je pouvais me permettre de prendre un transfo légèrement sous dimensionné.

C'est tout à fait l'idée oui, piloter X électrovannes mais sans les utiliser en même temps.
Je compte faire plusieurs circuits mais je souhaite conserver un maximum de pression quand le circuit est en fonctionnement donc éviter l'utilisation simultanée trop importante.
Je pense avoir max 5 vannes vu la topologie de mon terrain mais je ne suis pas à l'abri d'en rajouter ou de multiplier les circuits pour une organisation aux petits oignons :D
BingO
 
Messages : 336
Inscription : 16 Jan 2016

Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne

Messagepar krystyan » 19 Juil 2017 11:05

BingO a écrit:
krystyan a écrit:Bonjour
Je pilote indépendamment quatre vannes Hunter d'arrosage avec un seul transfo 24 volts et deux Fibaro FGS 222.
chaque fibaro gère indépendamment 2 vannes


Bonjour,

Je suis intéressé, par ton montage, as-tu un plan?


mon schéma est proche de celui de MRAB à la différence que je pilote le 24 volts directement avec les deux fibaro. Ceci me permet de piloter 4 vannes. J'actionne un seule vanne à la fois pour avoir le maximum de pression d'eau.
krystyan
 
Messages : 454
Inscription : 28 Nov 2012

Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne

Messagepar Kitor » 19 Juil 2017 12:10

Je compte mettre en place un arrosage automatique à base de FGS222, j'ai 2 éléctrovannes.
A peut prêt comme BingO.
Après à voir pour les règles et les timing d’arrosages.
Avez-vous des préconisations ? genre arroser 10 minutes tous les X jours (s'il n'a pas plu) et surement en fonction de l'ensoleillement.
Kitor
 
Messages : 934
Inscription : 18 Nov 2014

Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne

Messagepar stef31 » 19 Juil 2017 13:17

Bonjour,
Pour le moment, j'arrose manuellement en fonction de l'ensoleillement et surtout parce que je vide quasiment tout mon réservoir en seulement 1 heure rien qu'avec des arrosage goutte à goutte.

Mais tu as plusieurs possibilités pour automatiser l'arrosage comme par exemple :
https://blog.domadoo.fr/guides/imagintronix-arroser-plantes/
EEDOMUS V2 - RFX avec RTS
En attente de l'EEDOMUS V4
stef31
 
Messages : 2947
Inscription : 20 Août 2013
Localisation : 31

Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne

Messagepar Kitor » 19 Juil 2017 15:23

@stef31, sympa l'idée du capteur ;)
Après je ne sais pas ce que sa peu donner en pleine terre pour une pelouse :?
Kitor
 
Messages : 934
Inscription : 18 Nov 2014

Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne

Messagepar krystyan » 26 Juil 2017 18:00

je déclenche l'arrosage en fonction des précipitations à J-1, j et j+1 que je récupère sur internet et dont je fais le cumul.
krystyan
 
Messages : 454
Inscription : 28 Nov 2012

Re: périphérique pour pilotage d' électrovanne

Messagepar Kitor » 27 Juil 2017 06:57

@krystyan,
Un petit tuto serait sympa :D
Kitor
 
Messages : 934
Inscription : 18 Nov 2014

Suivant

Retour vers Périphériques Z-Wave

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 67 invité(s)