Effectivement ils restent en confort !
J'ai bien suivi le sens de la diode sur le schéma (la petite barre blanche côté fil pilote).
Et les tests de tensions montrent qu'elle fait son boulot.
Ce que je ne comprends pas c'est qu'avec mon quivivo ça marche !
Et le câblage est quasiment le même.
Y a t il moyen de vérifier le signal au niveau du radiateur ?
C'est le neutre du radiateur que le fil pilote utilise pour retourner au compteur ?
Caspero a écrit:Tu dois lever le doute:
Ton montage gère uniquement le fil pilote, ton radiateur lui est alimenté en permanence directement en 220V.
Partant du principe que s'il n'y a pas de signal sur le fil pilote, le radiateur doit chauffer (sauf si son thermostat le coupe), commence par vérifier s' il fonctionne en déconnectant le fil pilote de ton montage... S'il ne fonctionne pas dans ce cas là, c'est qu'il y a un problème dans l'alimentation en 220 du radiateur.
La radiateur se comporte justement comme si il n'avait pas de signal sur le fil pilote (confort).
Et encore une fois pourquoi ça marcherai avec le quivivo et pas là
je m'y connais pourtant un peu en électricité et électronique, mais là je sèche !