par dragon13 » 18 Nov 2017 07:19
bonjour
Je reviens sur le sujet programamtion Angil piscine
l'année derniere cela fonctionnait , mais cette année j'ai un petit souci
j'ai applique ce qui a été dit dans le commentaire plus haut
merci pour votre aide
voici ci dessous
Deja, cote pompe, tu peux faire une macro du genre :
- attendre 0mn puis on
- attendre 15mn puis off
- attendre 45mn puis repeter la macro
Une regle qui dit :
Si temp devient maintenant inferieure a 0
Alors macro
Une seconde regle qui dit :
Si temp devient maintenant superieure ou egale a 0
Alors arreter macro
Par securite, au cas ou ton thermometre deconne un jour,
Tu px faire une 3ieme regle.
Tous les jours a 12h,
Si macro est en cours
Alors arreter macro
Box Eedomus +, 2 Modules ZXT120, Prise Everspring, détecteur coolcam, prise Lidl, clé Zigbee , RF1000 player , module Zwave, Foscam, camera serveur Nas syno, panneaux solaires , module Shelly , Ecojoko