par influman » 16 Jan 2017 14:07
C'est rude pour tout capter juste comme ça de tes problématiques....
Si tu les commandes par fil pilote, les radiateurs doivent déjà être sur le bouton physique en mode "programmation/fil pilote". Et c'est donc ce que tu envoies via l'eedomus au qubino comme pilotage qui va positionner le radiateur (hg, eco, confort, arrêt..).
Si tu as programmé dans l'agenda des phases, elles servent à initier un déclenchement de règle dès qu'une phase commence. Cela permet donc d'utiliser la "phase" en question comme critère de déclenchement d'une règle.
En gros, si tu as une phase "Journée" qui commence à 9h et que tu as une règle qui dit :
"Si phase devient maintenant "journée" alors chauffage = confort"
alors au déclenchement, à 9h, ton chauffage passe en confort.
ça ne veut pas dire que sur toute la durée de cette phase, l'eedomus maintient ton chauffage en confort.
Et si tu n'as pas d'autres critères exclusifs, alors cette règle s'appliquera à chaque fois à 9h.
L'agenda permet surtout de créer facilement des plages horaires de déclenchement, pour :
- soit déclencher quelque chose au démarrage de la phase
exemple : si phase devient maintenant "passage femme de ménage" alors désactiver alarme
- soit limiter la validité d'une règle durant telle ou telle phase
exemple : si température devient maintenant inférieure à 15°c ET phase est égale à "week-end" alors chauffage..
Si tu ne veux pas que cette règle en écrase une autre selon l'ordre de déclenchement de chacune, il te faut bien prévoir des critères d'exclusion, par exemple :
- Si phase devient maintenant "journée" ET tempo différent de rouge, alors passage du chauffage en confort...
Ainsi, la tempo reste prioritaire sur l'agenda, si tant est que sa valeur (rouge) ait été positionnée avant 9h.
Dans la logique, ce n'est pas une question de hiérarchie Règle, macro, agenda, zones, etc. c'est une question d'ordre et de critères de déclenchement, et ça, c'est bien à toi de les définir et d'éviter tout conflit ou incohérence.