Messagepar Onehebergeur » 12 Jan 2017 14:32

Bonjour, je vous contacte pour un souci de "dernier contact" pour tous mes périphériques : FGK101-ZW5.

Ceux-ci passent en rouge et je reçois un mail de perte du détecteur mais tout est OK une fois que j'utilise le détecteur ... En gros si j'ouvre et ferme ma fenetre, tout repasse en vert et je reçois un mail pour me dire que tout est OK.

Mais si je n'utilise pas ma fenetre pdt 24H ... Re perte de contact ...

Une idée ?

Merci d'avance à vous tous !
Dernière édition par Onehebergeur le 26 Avr 2023 12:47, édité 1 fois.
Onehebergeur
 
Messages : 83
Inscription : 09 Mai 2014
Localisation : Sebourg

Re: FGK101-ZW5

Messagepar rover820i » 12 Jan 2017 14:55

Salut,

J'imagine que tu n'as pas de sonde de température dessus ?

Désactive l'alerte pour non-contact dessus, sur les périphériques sur piles ça ne sert à rien ;)
rover820i
 
Messages : 3371
Inscription : 23 Juil 2016

Re: FGK101-ZW5

Messagepar Onehebergeur » 12 Jan 2017 15:39

J'ai 2 box Eedomus, je n'ai pas le souci avec les FGK101 qui eux disent à la box de tps en tps "coucou je suis là" ...

Pq les FGK101-ZW5 ... ne font pas cela ?
Onehebergeur
 
Messages : 83
Inscription : 09 Mai 2014
Localisation : Sebourg

Re: FGK101-ZW5

Messagepar clio_Td » 12 Jan 2017 16:25

Onehebergeur a écrit:J'ai 2 box Eedomus, je n'ai pas le souci avec les FGK101 qui eux disent à la box de tps en tps "coucou je suis là" ...

Pq les FGK101-ZW5 ... ne font pas cela ?


Ca depend du temps de wakeup / réveil que tu as mis je pense.
clio_Td
 
Messages : 314
Inscription : 10 Avr 2012

Re: FGK101-ZW5

Messagepar Onehebergeur » 12 Jan 2017 17:17

Je n'ai modifié aucuc wakeup justement.

Ou ce trouve cette option ?

Merci
Onehebergeur
 
Messages : 83
Inscription : 09 Mai 2014
Localisation : Sebourg

Re: FGK101-ZW5

Messagepar fullpower » 12 Jan 2017 17:28

Salut,

-> tu vas sur l'onglet "paramétrage z-wave" de ton module, tu devrais trouver l'option pour "wake-up"
fullpower
 
Messages : 1208
Inscription : 11 Déc 2015

Re: FGK101-ZW5

Messagepar Onehebergeur » 12 Jan 2017 23:17

J'ai trouvé mais meme souci ... La différence entre les modules sont ceux qui sont en Z wave sont OK
et ceux en Z wave plus je suis obligé de les faires fonctionner pour les "reveiller" ...

Une idée ?
Onehebergeur
 
Messages : 83
Inscription : 09 Mai 2014
Localisation : Sebourg

Re: FGK101-ZW5

Messagepar rover820i » 13 Jan 2017 09:24

Pour ma part j'ai ce fonctionnement :

- Ceux en Z-Wave sont connectés avec une sonde de température et communiquent régulièrement
- Ceux en Z-Wave+ n'ont pas de sonde et ne communiquent avec la box qu'au moment où l'ouvrant change de statut (ouvert/fermé)
rover820i
 
Messages : 3371
Inscription : 23 Juil 2016

Re: FGK101-ZW5

Messagepar Onehebergeur » 13 Jan 2017 12:21

Celui de mon bureau en Z wave est sans sonde et communique régulierement ...
Ceux en Z wave + sont sans sonde et communique cas l'ouverture ...

J'aurai juste bien voulu savoir pq ...

De plus : WAKE_UP_INTERVAL_GET = ValueSeconds=[21600] ReportToNode=[255]
Donc pour moi = 15H ... Et pourquoi ReportToNode=[255] ? Pour moi 255 ne correspond à rien ?
Pq pas ReportToNode=[1] pour la Eedomus ?

Mais je pense que je n'aurai sans doute pas ma réponse.

Merci encore.
Onehebergeur
 
Messages : 83
Inscription : 09 Mai 2014
Localisation : Sebourg

Re: FGK101-ZW5

Messagepar Onehebergeur » 14 Jan 2017 16:24

Personne n'a d'idée ?
Onehebergeur
 
Messages : 83
Inscription : 09 Mai 2014
Localisation : Sebourg

Re: FGK101-ZW5

Messagepar rover820i » 14 Jan 2017 16:34

Je pense que tu te tritures l'esprit pour pas grand chose.... Tant que le réveil est correct à l'ouverture/fermeture, une non-communication ne me choque pas sur un périphérique à piles de ce style.

J'ai des capteurs d'ouverture (ZD2102) sur des fenêtres que je n'ai pas ouvertes depuis 3 jours et qui du coup sont en rouge. Mais ça ne m'affole pas.
rover820i
 
Messages : 3371
Inscription : 23 Juil 2016

Re: FGK101-ZW5

Messagepar dav_62 » 14 Jan 2017 17:16

Même chose pour moi, ceux en ZWAVE communiquent régulièrement par contre ceux en ZWAVE + ne communiquent qu'en cas de d'ouverture/fermeture
dav_62
 
Messages : 11
Inscription : 07 Jan 2017

Re: FGK101-ZW5

Messagepar Onehebergeur » 15 Jan 2017 17:22

Bon ben je vais désactiver les alertes sur non réponses du module ...
J'aurai préféré qu'il communique on va dire toutes les 12H pour dire : "Coucou je vais bien, tient voici mon niveau de pile" ...

Je trouve cela plus utilise que d'être obligé d'actionner le module pour le forcer ...

Merci à vous ...
Onehebergeur
 
Messages : 83
Inscription : 09 Mai 2014
Localisation : Sebourg

Re: FGK101-ZW5

Messagepar loicdeschamps » 24 Jan 2017 09:48

bonjour

pour ma part, j'ai également des soucis avec ette revision (ZW5) de ce module. Il clignotte toutes les 5 minutes sans pouvoir le desactiver. J'ai contacter le support Fibaro et il me dise que c'est la box eedomus qui est en cause car non compatible...

Loïc
loicdeschamps
 
Messages : 74
Inscription : 05 Avr 2016