Liste des Valeurs

Discussion sur la box eedomus

Liste des Valeurs

Messagepar rol50 » 20 Nov 2016 12:42

bonjour
est-il possible de configurer une plage de valeurs au lieu d'une valeur fixe
dans la config d'un périphérique
par exemple :
la valeur fixe est 178
mais elle varie entre 177 et 179
merci de vos conseils
rol50
 
Messages : 68
Inscription : 19 Oct 2014

Re: Liste des Valeurs

Messagepar fullpower » 20 Nov 2016 17:44

Salut,

Pour quel genre de périphérique ?
Si la valeur varie pour une même fonction, alors au pire (bricolage) fait 3 valeurs avec la même fonction ...
fullpower
 
Messages : 1208
Inscription : 11 Déc 2015

Re: Liste des Valeurs

Messagepar rol50 » 20 Nov 2016 19:12

bonjour et merci de m'avoir répondu
le but du jeu est de connaitre la position d'une ouverture en temps réel.
l'ouverture est commandée par un petit moteur couplé à un potentiomètre suiveur.
le signal est mesuré par une ipx800 qui me donne les valeurs suivantes :
ouvert = 0; fermé = 340.
pb ces valeurs ne sont fixes et varient de quelques unités, par exemple une valeur peut varier de
175 à 178, car la tension générée par l'ipx nest pas très stable
et lorsque que je met une valeur fixe dans l'Eedomus, l'icone correspondante ne s'affiche pas à tous les coups
d'où ma question: comment mettre une plage au lieu d'une valeur fixe
rol50
 
Messages : 68
Inscription : 19 Oct 2014

Re: Liste des Valeurs

Messagepar fullpower » 20 Nov 2016 22:45

Ahhh ok effectivement, là c'est moins évident ...
Mais bon ...avec ma méthode c'est fastidieux car il faut définir le même état pour 4 ou 5 valeurs ...mais je ne vois que ça car effectivement je ne vois pas comment faire autrement pour une plage de valeurs ...
:?
fullpower
 
Messages : 1208
Inscription : 11 Déc 2015

Re: Liste des Valeurs

Messagepar Patskins » 20 Nov 2016 23:12

Bonsoir,

Pour une valeur comprise entre 175 et 178, par exemple, une solution serait de définir la règle avec 2 conditions :
- Si mesure supérieure à 174
- Et mesure inférieure à 179
- Alors actions

Ce qui donnerait : actions pour une valeur comprise entre 175 et 178
Eedomus+
DI-O / Zwave / Zwave + / Thermostat et station Netamo / Smappee / Sondes Oregon
Tablette dédiée avec Impérihome pro pour la gestion, un dashboard à l'aide d'un Raspberry
Patskins
 
Messages : 260
Inscription : 26 Oct 2015
Localisation : Bretagne (35), France

Re: Liste des Valeurs

Messagepar blues » 20 Nov 2016 23:25

Il faudrait sûrement une transformation de la valeur brute mesurée.
De quelle manière le périphérique eedomus est-il mis à jour depuis l'IPX ?
blues
 
Messages : 630
Inscription : 05 Fév 2012
Localisation : 37

Re: Liste des Valeurs

Messagepar rol50 » 21 Nov 2016 08:10

bonjour et merci à tous pour vos réponses
je crois avoir trouvé la solution, plus simple que je pensais.
1°: la formule magique XPATH: floor((//analog3) div 30)
---> explication: la valeur analog3 est divisée par 30 pour réduire le nombre de valeurs, qui varient de 0 à 340.
---> arrondir ces valeurs au nombre inférieur, ce qui donne des valeurs 'stables'

2°: création de valeurs de 1 (fermé) à 10 (Ouv totale), au pas de 10%
3°: affectation d'une icone à chaque valeur
4°: création du push de l'ipx pour une maj en temps réel
slt
rol50
 
Messages : 68
Inscription : 19 Oct 2014

Re: Liste des Valeurs

Messagepar rol50 » 21 Nov 2016 11:12

mis à part le push de la valeur analogx, cela fonctionne
est-il possible d'envoyer une valeur analogique par push depuis l'ipx ?
rol50
 
Messages : 68
Inscription : 19 Oct 2014

Re: Liste des Valeurs

Messagepar blues » 21 Nov 2016 16:14

En utilisant la variable $Ax avec x=numéro de l'entrée analogique ?
blues
 
Messages : 630
Inscription : 05 Fév 2012
Localisation : 37

Re: Liste des Valeurs

Messagepar rol50 » 27 Déc 2016 19:22

voici le push envoyé depuis une IPX800V4:
http://192.168.1.26/api/set?action=peri ... ta=$A01&$A
et la réponse de l'Eedomus:
{ "success": "0", "body": { "error_code": "2", "error_msg": "Missing parameter [value]." } }

quelle serait la syntaxe du push pour que cela fonctionne ?

avec le polling ça fonctionne, mais il faut attendre 1 mn...
merci de votre aide
rol50
 
Messages : 68
Inscription : 19 Oct 2014


Retour vers Box eedomus

Qui est en ligne ?