Je viens de faire le montage du module Fibaro volet roulant. Cela ma pris un peu plus de temps que prévu car je pensais que les modules Fibaro pour vollets roulant version 1 avaient les mêmes paramètres que le nouveau module FGR 222 (donc version 2) de Fibaro.
Il y a beaucoup de différence entre les 2 au niveau des paramètres. Donc pour une VMC
SEUL le module Fibaro FGR222 fonctionne (la version 1 impossible).
J'ai donc respecté les paramètres préconisés, tout fonctionne
A noté quand même que lorsque j'envoi le paramètre OFF à la VMC (c'est à dire valeur 240), cela coupe bien la VMC mais de suite après la valeur passe à 250, elle ne reste pas sur 240. Je ne sais pas pk, si vous avez une idée.
Et autre chose remarqué, que les valeurs 0 (Petites vitesse) et 100 (grande vitesse) fonctionne bien mais depuis les interrupteurs physique vas et vient, les valeurs ne sont pas la même. Chez moi petite vitesse sur l’interrupteur physique c'est 20 et grande vitesse c'est 10. Il y a peut être une astuce pour éviter ceci.
En image c'est peu être plus parlant :
Si vous avez des idées pour ceci, je suis preneur