FGD-212 coupe au dessus de 40%

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

FGD-212 coupe au dessus de 40%

Messagepar grepillez » 22 Oct 2016 18:27

Bonsoir, j'ai un étrange phénomène qui se produit depuis 2 jours sur un de mes FGD212..

depuis l'interrupteur (poussoir): allumage au max 4 secondes puis extinction complète

depuis eedomus: palliers jusqu'a 40% ok, si je demande 50% ou plus, ça s'éteint et revient à 40% (et l'affichage dans eedomus devient 40%)
idem, si je demande le max directement depuis eedomus, ça monte au max puis coupe directement (et en plus l'affichage dans eedomus indique ampoule au max)

j'ai refait un calibrage, ça a tenu une nuit et rebelotte


une idée ??
grepillez
 
Messages : 50
Inscription : 25 Sep 2016

Re: FGD-212 coupe au dessus de 40%

Messagepar rover820i » 24 Oct 2016 07:10

Salut,

Sur quel type d'éclairage ton module est-il branché ?
rover820i
 
Messages : 3371
Inscription : 23 Juil 2016

Re: FGD-212 coupe au dessus de 40%

Messagepar grepillez » 24 Oct 2016 07:34

salut, sur de la led dimmable + bypass
grepillez
 
Messages : 50
Inscription : 25 Sep 2016

Re: FGD-212 coupe au dessus de 40%

Messagepar grepillez » 24 Oct 2016 21:49

le plus etrange c'est que quand je fais un calibrage, ça fonctionne 2 ou 3h, et apres ça redéconne...
grepillez
 
Messages : 50
Inscription : 25 Sep 2016

Re: FGD-212 coupe au dessus de 40%

Messagepar rover820i » 25 Oct 2016 10:12

As-tu possibilité de remplacer temporairement le bypass et les LED par une ampoule classique ?
rover820i
 
Messages : 3371
Inscription : 23 Juil 2016

Re: FGD-212 coupe au dessus de 40%

Messagepar grepillez » 25 Oct 2016 10:34

oui je pourrai faire ça ce WE (je suis absent pour le moment), j'ai justement mis des wago qui se retirent facilement :)
grepillez
 
Messages : 50
Inscription : 25 Sep 2016

Re: FGD-212 coupe au dessus de 40%

Messagepar grepillez » 25 Oct 2016 10:34

il n'y a pas une sorte de mode "debug" ou un log généré par le module indiquant pourquoi il coupe ??
grepillez
 
Messages : 50
Inscription : 25 Sep 2016

Re: FGD-212 coupe au dessus de 40%

Messagepar rover820i » 25 Oct 2016 14:58

Je penche pour un défaut d'ampoule ou de bypass ;)
rover820i
 
Messages : 3371
Inscription : 23 Juil 2016

Re: FGD-212 coupe au dessus de 40%

Messagepar kr1s » 25 Oct 2016 22:16

Essai sans bypass, chez moi j'ai un plafonnier avec 3 led gu10 dimmable et il marche très bien.
Juste une fois débranché, dans les paramètres de ton module :
13 force auto-calibration : 1 (sans bypass)

Pour info mes paramètres zwave actuels :
32 (On/Off mode) : 1
20 (switch type) : 1 (pour un interrupteur toggle qui n'est pas un bouton poussoir)

Vérifie aussi le cablage car ce module est plus permissif que sont grand frère le fgd211 et le cablage est différent...
eeDomus Plus
RFXCOM / Ondueur APC / 60 règles / 40 périph zwave, 10 periph rfxcom
Dashboarding Web déporté

Déjà Testé : Vera Lite, HC Lite, Jeedom sur Raspberry, Jeedom SMART
kr1s
 
Messages : 78
Inscription : 21 Oct 2014


Retour vers Périphériques Z-Wave

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 32 invité(s)