Messagepar talyne67 » 23 Oct 2016 13:58

Bonjour la communauté.

c'est par dépit que je m'adresse à vous .

En effet j'utilise(ais) le contact sec d'un FGS212 pour piloter ma chaudière gaz avec la box et un FGMS001 comme thermostat intelligent. Jusque là pas de problème.

Sauf que, par erreur lors de la création de nouvelles règles, j'ai supprimé une des macros pré-générée avec le système de chauffage de la box et, pas de copie.Du coup chauffage à fond toute la nuit.

Au lieu de recréer la macro au pif , j'ai exclu (plutôt supprimé) le FGS212 afin de le ré-inclure et recréer mon chauffage, la box regénérera tout ce qu'il faut, dont les macros.

Et la, c'est le drame, impossible de réinclure le module. Je me souviens d'avoir déjà galéré l'année dernière pour l'inclure mais j'avais réussi ( surement avec du bol) mais là, rien.

j'ai relu la doc , les tutos , le forum , rien n'y fait .

Question : est-ce quelqu'un qui a bossé avec ce module pourrait expliquer comment il l'a branché pour l'inclusion , et le process d'inclusion pas à pas. Il y a sûrement qq chose que je ne fais pas ou mal, mais je ne vois pas.

D'avance merci
Dernière édition par talyne67 le 26 Oct 2016 17:10, édité 1 fois.
Ticket en cours 39102
talyne67
 
Messages : 26
Inscription : 16 Jan 2016

Re: inclusion FGS212 ( AU SECOURS !!! )

Messagepar talyne67 » 26 Oct 2016 17:09

Bonjour la communauté.

Voici la solution que je souhaiterais partager.

Le souci provient donc de l'utilisation du module en contact sec du relai (shéma2 ), la procédure d'insertion telle décrite dans la documentation ne fonctionne pas si il n'y a pas de charge, au moins une ampoule classique.

Il faut, pour l'insertion, connecter le module comme pour un usage courant on va dire ( schéma1), sans interrupteur. Le montage est à faire en volant avec une ampoule classique.
Insérer le module dans le réseau de la box comme décrit sur la fiche.
Puis, démonter le tout, rebrancher le module à son utilisation définitive, la box le reconnaitra.