mon ampoule à incandescence s'éteint à 100% FGD212

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

mon ampoule à incandescence s'éteint à 100% FGD212

Messagepar grepillez » 25 Sep 2016 12:48

Bonjour tout le monde, je suis un petit nouveau sur ce forum mais je vous remercie deja de toute l'aide que vous voudrez bien m'apporter !!

j'ai installé un variateur FGD212 + bypass dans la chambre qui dispose d'une vieille ampoule à incandescence, tout se passe bien (variation sans clignotement) jusqu'à ce que :

- je demande la pleine puissance depuis eedomus
- j'appuie sur l'interrupteur (classique, pas poussoir)

voila ce qu'il se passe:

- depuis eedomus: aucune action, l'ampoule revient à son état précédent (si variation à 90% par exemple, elle reste comme ça...)
- depuis le bouton: l'ampoule monte jusqu'à 100% puis s'éteint (ça prend quoi... une demie-seconde environ ?)

j'ai modifié quelques paramètres à l'installation:

le type d'interrupteur utilisé: N° du paramètre=[20] Taille =[1] Valeur 1=[1]
forcé une synchro apres ajout du bypass: N° du paramètre=[13] Taille =[1] Valeur 1=[2]

ensuite grâce à ce lien: http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... plete.html

j'ai tenté de trouver ce qui coince, mais rien n'y fait...

ni la puissance maxi (faut dire, ampoule à incandescence de 40W)
ni le brightness level

bref, je suis perplexe car dans la chambre d'à coté qui a la même installe (donc FGD212+bypass) mais une ampoule led, ça marche....


si vous avez une idée je suis preneur avant que madame ne revienne.... (ha oui ya ce parametre la aussi, malheureusement pas moyen de le regler dans une interface ^^, quand elle va voir que l'interrupteur ne fonctionne plus.... je vous raconte pas !!)

please help ^^
grepillez
 
Messages : 50
Inscription : 25 Sep 2016

Re: mon ampoule à incandescence s'éteint à 100% FGD212

Messagepar grepillez » 25 Sep 2016 13:01

J'ai remarqué à l'instant un autre phénomène:

quand je demande l'allumage via l'interr: ça monte puis coupe
quand je remet l'interr dans sa position de départ (off) -> l'ampoule se rallume, monte en charge et coupe encore....

bon ça va se finir que je vais juste changer l'ampoule hein, mais j'aimerais quand même savoir pourquoi je risque de m'en prendre une ^^
grepillez
 
Messages : 50
Inscription : 25 Sep 2016

Re: mon ampoule à incandescence s'éteint à 100% FGD212

Messagepar technoman63 » 25 Sep 2016 14:02

bonjour, déjà pas besoin de bypass avec une ampoule incandescente. Ensuite je comprend pas totalement ton problème, mais enlève le bypass et fait une autocalibration paramètre 13 valeur 1
Mes Scripts eedomus : windDirection, rainTrend

Blog: https://devotics.fr
technoman63
 
Messages : 648
Inscription : 09 Avr 2015

Re: mon ampoule à incandescence s'éteint à 100% FGD212

Messagepar grepillez » 25 Sep 2016 16:50

Bon... l'ampoule n'a pas supporté ^^ (faut dire elle datait...)

sur le concept je suis d'accord qu'il n'aurait pas fallut le bypass, mais quand j'ai essayé sans au tout début, elle déconnait (flashait, ce qui n'a pas du lui faire que du bien ^^)

et me référent à cet article: https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... mmer2.html

"Le by-pass Fibaro FGB002 doit être ajouté en parallèle d'une des ampoules de votre circuit d'éclairage dans le cas où sa puissance totale serait inférieure aux 50VA (50W pour Cos φ de 1) nécessaires au bon fonctionnement du variateur Zwave Fibaro FGD-212"

du coup j'ai essayé avec et plus de flash (mais plus de 100%....)

bref du coup affaire a suivre, j'ai remplacé par de la led et en avant pour le moment ^^ (ouf elle ne s'est rendu compte de rien :) )
grepillez
 
Messages : 50
Inscription : 25 Sep 2016

Re: mon ampoule à incandescence s'éteint à 100% FGD212

Messagepar synthol67 » 26 Sep 2016 14:39

J'avais le même problème avec mes lampes Led.
A 100 % elles séteignaient.
Diminue le paramètre 2 (Niveau maximum d’éclairage) est ca ira.
Le dimmer me calculait 70% automatiquement. J'ai du mettre le parametre à 60%
Box Eedomus+
Une 30ène de périphériques (Thermostat gaz Danfoss LC13, ST814, fgd212, ...)
synthol67
 
Messages : 33
Inscription : 12 Jan 2014

Re: mon ampoule à incandescence s'éteint à 100% FGD212

Messagepar grepillez » 26 Sep 2016 14:46

OK merci :) le temps de retrouver une ampoule pour reproduire le probleme et je ferais un retour d'exp :)

du coup j'ai profité de ma pause dej pour aller acheter une cargaison d'ampoules led, d'inter monostable et autres joyeusetés ^^
tant qu'a rénover autant y aller franco