Bonjour,
voici un retour sur les 2 problèmes:
- Plus de remontée de température: nous avons identifié et corrigé le bug, si vous le rencontrez il vous faudra exclure et réinclure votre périphérique. Si le problème n'est pas résolu merci davance de contacter
support@eedomus.com- Problème de températures erronées négatives: malheureusement les trames sont "correctes", c'est à dire qu'elles contiennent bien ces températures estampillées en °C (nous avons controlé qu'il n'y avait pas de mélange avec des Farenheit).
Il y'a donc 2 hypothèses: les trames "s'abiment" lors de leur transit sur le réseau, cela nous parait peut probable mais si vous voulez le vérifier il suffirait de poser le module à proximité de la box et de voir si de nouvelles trames apparaissent.
L'autre hypothèse est que le module est défectueux ou mal conçu, nous allons échanger avec le distributeur afin d'en savoir plus.
Bien cordialement