FGMS 001 polling regle

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

FGMS 001 polling regle

Messagepar pascalg » 27 Août 2016 17:09

Bonjour,

Petit renseignement, je me sers de l'indicateur de luminosité du fgms pour declencher un allumage en fonction d'un seuil de luminosité; le probléme c'est que par moment j'ai un pic brutal qui fait redescendre à 0 la mesure et par consequent me rallume intempestivement l'eclairage :(
en regardant ds l'historique le 0 correspondant à un "polling" :? !
ya t'il un reglage ds les parametres pour eviter ce rapport de polling intempestif ? ou au pire definir une regle pour empecher ce pb...

Merci pour l'eclairage :mrgreen:
pascalg
 
Messages : 96
Inscription : 03 Mars 2016

Re: FGMS 001 polling regle

Messagepar chris-s » 05 Sep 2016 10:44

Dans les paramètres expert, il suffit de désactiver le polling pour ce périphérique
eedomus+ depuis le 15/01/2016
2x Qubino ZMNHAD1, 3x Qubino ZMNHBD1, 8x Qubino ZMNHCD1, 1x Qubino ZMNHND1, 2x Prise Nodon ASP-3-1-00, 1x Télécommande NODON soft, 3x Prise AEO_ZW096, 2x Fibaro FGBS-001, Fibaro FGS-222, Fibaro FGR-222, 4x Zipato ZD2102
chris-s
 
Messages : 585
Inscription : 27 Déc 2015

Re: FGMS 001 polling regle

Messagepar stef31 » 05 Sep 2016 13:00

Normalement, il n'y a pas de polling pour les modules sur pile.
EEDOMUS V2 - RFX avec RTS
En attente de l'EEDOMUS V4
stef31
 
Messages : 2947
Inscription : 20 Août 2013
Localisation : 31

Re: FGMS 001 polling regle

Messagepar chris-s » 05 Sep 2016 13:19

Au temps pour moi, j'ai confondu FGMS et FGBS :oops:
eedomus+ depuis le 15/01/2016
2x Qubino ZMNHAD1, 3x Qubino ZMNHBD1, 8x Qubino ZMNHCD1, 1x Qubino ZMNHND1, 2x Prise Nodon ASP-3-1-00, 1x Télécommande NODON soft, 3x Prise AEO_ZW096, 2x Fibaro FGBS-001, Fibaro FGS-222, Fibaro FGR-222, 4x Zipato ZD2102
chris-s
 
Messages : 585
Inscription : 27 Déc 2015


Retour vers Périphériques Z-Wave