bugjargal a écrit:4 du télérupteur => S1
1 du télérupteur => L
A1 du télérupteur => Logo avec la flèche
A2 du télérupteur => N
stef31 a écrit:La solution que recommande tayken est très bien pour remplacer ce type de télérupteur.
Sinon pour câbler ton FIBARO je pense que tu t'es trompé dans ton câblage.
Moi, j'aurais tendance à câbler comme suit :
4 => On oublie
1 => Logo avec la flèche
A1 => L
A2 => S1
Sx et N doivent être pontés.
A1 et A2, c'est la commande du relais de ton télérupteur donc ils doivent être raccordé nécessairement aux interrupteurs.
4 c'est une phase pour alimenter les lumières mais cette alimentation sera faite par le module FGD-212 via L donc je pense que 4 n'est pas à câbler.
rol a écrit:Je ne comprends pas bien le fonctionnement de l'entrée Sx...
merguez07 a écrit:C'est d'ailleurs pour ça que quand on a pas de neutre on relie le N sur le Sx.
Après, pour commander le fibaro on a deux choix de connexions sur le S1 et S2 :
- soit on envoi une polarité de phase (L)
- soit on envoi une polarité de neutre (N)
rol a écrit:Information intéressante, je pensais que le S1 (ou S2 que je n'utilise jamais ) ne prenait que de la phase en entrée...
rol a écrit:Question subsidiaire, j'ai cherché un moyen de créer des schémas électriques mais je n'ai rien trouvé de "simple". Quel logiciel utilises-tu pour tes shémas ?
rover820i a écrit:Avec un traitement de texte ? Je suis curieux de savoir comment !