par Seb2525 » 01 Mai 2020 15:09
Bonjour,
Je rouvre le sujet car je suis en train d'installer 4 FGSD-002 chez moi. J'ai bien activé le paramètre 13 en le mettant sur 1(transmission de l'alarme). Après test avec de la fumée, le détecteur se met à sonner mais les autres restent muets. Par contre, tous les modules Fibaro autres se déclenchent eux : lumières qui clignotent dans la maison, porte du garage qui s'ouvre, prises connectés qui s'allument'/s'éteignent.
En relisant la notice : " Toute valeur autre que 0 signifie que les alarmes sont envoyées par le mode
Broadcast (mode de diffusion) cela veut dire qu’elles sont envoyées à tous les dispositifs qui se trouvent à la portée du Fibaro Smoke Sensor."
Du coup ça correspond bien sauf que mon souhait était de faire sonner avant tout l'ensemble des détecteurs (et ce sont les seuls à ne pas se déclencher) pour que tout le monde se réveille même si l'alerte vient du garage (machine à laver et sèche linge présents) en pleine nuit
Quelqu'un a-t-il une solution ou un paramétrage à proposer ?
Merci par avance