bonjour, mon installation domotique a 4 ans... et je commence à avoir du matériel qui tombe HS (et franchement ça donne pas confiance en la domotique quand tu vois le cycle de vie de tout ça... ça tombe en rad bien trop rapidement !!! surtout pour des trucs à piles absents du secteur et donc avec une alimentation bien stable !
Objet principal de ce topic: le détecteur d'incendie sf812 !
j'ai 3 de ces détecteurs, et 3 ont le même soucis qui est apparu avec le temps:
même avec des piles neuves, dans un environnement non fumeur, sans poussière, et avec leur chambre de mesure absolument clean, de fausses alarmes intempestives sont envoyées n'importe quand ! et surtout quand on dort ! ce qui fait qu'on les a débranchés...
la partie ui semble être en cause est entre le circuit de détection et la partie z-wave. c'est à dire que l'alarme sur le capteur ne sonne pas, mais que l'info ne disparait que si l'on débranche les deux platines branchées ensemble via le connecteur à 3 points.
j'ai essayé de changer le circuit qui gère tout dans la partie détection par une version qui semble être plus récente mais compatible, mais ça ne fonctionne pas, là ça sonne en permanence...
quelqu'un a t'il rencontré voir solutionné ce soucis ?
vu le prix de ces capteurs, je trouve ça carrément inadmissible !
d'ailleurs j'ai une quantité assez importante de matériel everspring chez moi... et eux comme aeon labs, je pense que plus jamais je n'achèterais chez eux !
le taux de retour est impressionnant !
j'espère que fibaro est mieux sinon je ne vois pas comment m'en sortir... tout repasser en câblé risque d'être compliqué...