Bonjour,
L'interrupteur 06443 est une version améliorée d'un simple interrupteur Duwi. Mais pour activer ces améliorations, il faut configurer certains de ses paramètres.
Par défaut, il agit comme un simple interrupteur, c'est à dire ON/OFF selon que tu appuies sur le bouton du haut ou du bas.
Pour activer les "scènes" de cet interrupteur, il faut passer la valeur 3 aux paramètres 13 et 14
(menu Paramètrage Radio dans la configuration de l'interrupteur sur l'eedomus, puis COMMAND_CLASS_CONFIGURATION puis CONFIGURATION_SET puis N° du paramètre à 13 et Valeur 1 à 3 puis clic sur le bouton Envoyer et recommencer pour le paramètre 14).
En paramétrant ainsi l'interrupteur, la box eedomus prendra différentes valeurs en fonction de tes clics, double-clics, clics longs, clic+clic long etc, tu as un grand nombre de combinaisons possibles avec le bouton haut et le bouton bas. Libre à toi ensuite d'associer des règles à déclencher par l'eedomus en fonction de ces changements d'états. Ces déclenchements interviendront après une petite latence, le temps que l'ordre parvienne à l'eedomus, que l'eedomus fouille dans ses règles pour déterminer quelle action lancer puis le temps qu'elle envoie son ordre... Généralement, cette latence n'est pas satisfaisante pour contrôler une simple prise, on s'oriente plus vers une simple association entre l'interrupteur et la prise.
Pour ce que tu sembles rechercher, si je t'ai bien lu, commander une prise avec cet interrupteur, tu dois réaliser une simple association entre l'interrupteur et ta prise, l'eedomus ne se mêlera pas des affaires entre ces 2 appareils et tu le constateras la vitesse d'exécution est immédiate et n'a rien à voir avec l'utilisation des règles sur l'eedomus.
Le 06443 permet de commander 2 appareils, plus exactement 2 groupes d'appareils. Le groupe 1 avec un simple clic, le groupe 2 avec un double-clic, très pratique pour ne pas avoir 2 interrupteurs
Pour réaliser cet exploit
tu dois configurer les paramètres 13 et 14 sur la valeur 1.
Manuel :
http://en.z-wave.me/docs/ZME_06443_UserManual.pdfPuis, lance toi dans les associations : sur l'interrupteur : triple clic sur le bouton Association, triple clic sur le bouton Inclusion, puis tu clic une fois sur le bouton du haut si tu veux une association pour le groupe 1 ou tu double-clic sur ce bouton du haut pour régler l'association du groupe 2... Ensuite, il te faut placer la prise en mode association, généralement, c'est un triple-clic sur leur bouton d'inclusion.
Si tout se passe bien, la led de l'interrupteur devient verte pendant 2 sec, si c'est rouge, c'est pas bon
Il faut que tous les appareils soient sur le même réseau, c'est à dire généralement, qu'ils soient tous inclus dans l'eedomus.
L'eedomus n'intervient pas avec les interrupteurs sans-fil Duwi, c'est la prise qui va informer de son changement d'état à la box, lors d'un polling je crois. Il ne faut donc pas s'alarmer que le basculement d'un état à un autre ne soit pas immédiat sur la box.
J'espère avoir répondu à tes interrogations