Bonjour à tous,
Je viens de recevoir un capteur NorthQ : NQ-9121, il s'agit d'un compteur de GAZ.
J’ai effectué le réglage comme suit :
1 => Pulse Factor : 1000
2 => Sensor type : 1 (Magnetic Meter)
Sachant que j’ai un compteur de Gaz BK-G4 à impulsion, ayant pour calibration : 0,01 m3 / imp
Donc, si je ne me trompe pas cela donne 100 imp. / 1m3 => soit un pulse factor de 1000
C’est d’ailleurs ce qui est indiqué dans la documentation technique du module :
For a gas meter read through magnetic contact, the impulse factor is usually expressed as 1 imp = 0.01 m3, which correlates to 100 impulses for 1 m3. The value written in this register will therefore be 1000 (100*10).
Cf : http://northq.com/wp-content/uploads/20 ... ration.pdf
Ou encore sur le blog d'un utilisateur de ce compteur :
Cf : http://eedomus.blogspot.fr/2014/12/eedo ... orthQ.html
Alors que mon compteur évolue de 3 imp, j’ai une consommation de 119.6 m3/h, ce qui n’est pas possible techniquement, je devrais avoir 0.12 m3/h
Savez-vous m’aider ? Une idée de ce décalage (*1000) dans les mesures alors que tout semble bien configuré ?
Merci d'avance de votre aide,
Thibautg16