1/ des probs de com mais qui ne semble pas très important et qui n'ont pas l'air d'altérer le fonctionnement.
Je vous confirme que l'indication de "problème de communication" n'a probablement pas de conséquences sur le fonctionnement du module. En fait nous sommes probablement trop draconiens sur le seuil à partir duquel nous considérons qu'il y'a problème de communication radio, nous allons ajuster cela prochainement.
En attendant si le périphérique répond quand on l'actionne vous pouvez considérer que la porté radio est correcte.
2/ des probs de maintien de l'ordre par le module pour que le volet s'ouvre ou se ferme en 1 fois (sur 1 seul ordre en faite).
Puisque le comportement est le même lorsqu'il est piloté localement ou depuis eedomus on peut en déduire que le problème vient du branchement ou du paramétrage du micromodule lui-même.
Le réglage des butées du volet est OK puisque vous l'utilisiez déjà avec un autre type de module auparavant ?
Pour en revenir au type d'interrupteur branché: c'est un interrupteur double que vous avez relié ? (comme celui qui apparait sur la notice de Fibaro)
Revient-il automatiquement à sa position lorsqu'on n'appuie plus dessus ou se comporte t'il comme un interrupteur classique pour éclairage ?
Cordialement.
Cordialement.